Важная информация

Автоматика Контроллеры Breezart и JetLogic, VAV-системы, датчики

Старый 25.11.2014, 22:10   #1
Alden
Новый участник
 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 2
По умолчанию Контроллер JL-201

Добрый день. Собираю систему вентиляции на базе 550 lux. По заказу пишли приводы dp-02/24. Их необходимо подключить к контроллеру JL-201. Проблема в том, что приводы имеют четыре контакта (два питание и два управление), но на всех схемах (на сайте и в комплекте с контроллером) приведены примеры подключения привода с тремя контактами (контакты 11, 13 и 14). К каким контактам его подключить?
Alden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 11:11   #2
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

на приводе подключаете:
1 - ый контакт - 0
2 - ой контакт - 24
3 - ий контакт - 0-10 V
4 - ый не подключаете

на JL 201 подключаете контакты:

14 - 0
11 - 24
13 - 0-10 V
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 11:23   #3
Alden
Новый участник
 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 2
По умолчанию

Еще вопрос: какой контакт потенциометра JLC100 к какому контакту контроллера JL-201 нужно подключить? Хочу проверить
Alden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:59   #4
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf
стр. 17
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.