Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 02.04.2014, 00:44   #1
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию Энергопотребление 550 Lux без калорифера

Добрый день!
Подсажите, какое энергопотребление для 550 Lux (на EC-вентиляторе, c новым пультом) при отключенном калорифере и работе на средних обортах считается нормальным?
У меня установка проработала без малого неделю на средних скоростях (калорифер я отключил, и без него жарко) и, по данным пульта, уже набежало 23 кВт*ч. Это нормально?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:29   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Здравствуйте.
Приточка не измеряет потребленное кол-во электроэнергии, а вычисляет на основании известной мощности калорифера и всего остального. При этом расчётная формула не учитывает производительность вентилятора (берется по максимуму). Поэтому у вас такие цифры получились. Главным образом эта фишка задумывалась чтобы оценивать потребление электроэнергии калорифером.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 15:20   #3
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

То есть при отключенном калорифере энергопотребление рассчитывается как энергопотребление вентилятора, работающего на максимальных оборотах?
И ещё я заметил, что даже при полностью отключенном калорифере воздух прогревается градусов на 5-6 (данные с пульта и термометра за окном). Поясните, почему так проиходит?

Последний раз редактировалось Andrei.rch; 02.04.2014 в 17:41
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:36   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

По потреблению: ЕС вентилятор имеет мощность 82Вт в отличии от АС вентилятора той же приточки, имевший мощность 180Вт при сходных характеристиках. Соответственно за неделю непрерывной работы 82*24*7=13.7 Квт*ч электроэнергии будет потрачено ЕС вентилятором и 180*24*7= 30кВт*ч соответственно АС вентилятором, так что 23кВтч либо больше работала приточка с ЕС вентилятором, либо у вашего контроллера вставлена цифра от старой мощности АС вентилятора. Порядки потребления электроэнергии я привел выше без нагрева.

Что касается прогрева воздуха: Имеет значение теплоизоляция воздуховодов ( у одного знакомого клиента воздух в теплоизолированном воздуховоде длиной 5м нагревается на 8-9 грС), проложенных в помещении, расположение
термометра (обычно теневая сторона) и места забора воздуха, если это солнечная сторона, то там температуры могут отличаться существенно от той, что в тени. Иногда на десятки градусов, так как воздух от прогретой стены засасывается в приток.

И последнее, вентилятор-это как не странно звучит тоже нагревательный элемент. Он потребляет электроэнергию преобразуя ее в механическую работу (нагревает воздух механически) и омический нагрев самого вентилятора, так как это электроприбор. Этого тепла хватит чтоб нагреть около 55м3 воздуха на 5 градусов. и если нагрев отключен, то воздух все равно нагреется по отношению к приточному .По этому чем больше производительность по кубам, тем меньше будет эта разница.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:31   #5
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

Цитата:
либо у вашего контроллера вставлена цифра от старой мощности АС вентилятора
Можно это как-то проверить (и исправить при необходимости)?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.