Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 09.06.2019, 17:40   #1
AlexeiSerov
Новый участник
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 7
По умолчанию Вопрос по алгоритму работы нагревателя/охладителя s/n 16081812227

Добрый день,

Является ли нормальной следующая работа Breezart 1000 Lux F
в режиме нагревания и/или охлаждения

1. Включается нагреватель (или ККБ)
2. Работает секунд 10-15, при этом температура на выходе, если смотреть на BSU, резко достигает заданного значения (или увеличивается или уменьшается), существенно его превышая. Например цель - нагрев до 25, может нагреть до 35-40 градусов за 30-40 сек. С охлаждением аналогично, только температура снижается.
3. Пауза примерно 3-5-7 минут, при этом температура на выходе медленно достигает почти уличного значения. Затем цикл повторяется.
4. Сила тока на нагреватель когда он работает всегда максимальна (3Ф, 16 А).
5. При таком режиме работы температура в помещении практически не меняется! т.е. ни нагревания, ни охлаждения не происходит.
6. Загрязнение фильтра 2%.

Навскидку - в чем может быть причина? У нас маленький город, сложно найти мастера. Или нужно ему конкретно ставить задачу. BSU у нас есть.
AlexeiSerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 09:37   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Здравствуйте


Если на нагрев, то наиболее вероятно (особенно если включаете на низкой производительности вентилятора) неоптимальные коэффициенты ПИ-регулятора.
Контроллер в приточке JL204C5 ? Версия прошивки..



Для ККБ On|Off (не инверторный) принцип работы другой - он должен работать и охлаждать приточный воздух до достижения уставки в помещении. Здесь важно, что ККБ должен работать по датчику в вытяжном канале (температура воздуха в помещении), а не по датчику после установки. Может этот дополнительный датчик поставили не туда?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 11:57   #3
AlexeiSerov
Новый участник
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 7
По умолчанию

Спасибо за оперативный ответ!
Нагрев попробую настроить, более менее понятно как...
Датчика температуры в помещении не нашел, посмотрел "по проводам". Будем разбираться
AlexeiSerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 18:37   #4
AlexeiSerov
Новый участник
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 7
По умолчанию

Подскажите правильно ли это:

Датчик температуры помещения подключен ко входу P1 управляющего блока и физически находится в трубе на выходе из установки (врезан в трубу)

Последний раз редактировалось AlexeiSerov; 13.06.2019 в 19:12
AlexeiSerov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 