Добрый день!
В 2016 году установили заказчику увлажнитель 1000Hum EL P00-80-0(E 2.5-1F/L/SB), контроллер RCCU 3.2M.
ТЭН преднагрева 2,5 кВт, ТЭН пост нагрева 2,5 кВт (Преднагрев с автоматикой (фаза А) и постнагрев (фаза В) разнесены по разным фазам).
Заказчик начал жить только сейчас. Заметил, что у него мигают лампы (накаливания, энергосберегающие и др.).
В результате выяснилось, что такие наводки идут от увлажнителя, когда он кратковременно включает твердотельные реле пред и постнагрева (DO8/DO9).
На участке 3 дома.
Электричество раздается от дома АБК. На вводе стоят стабилизаторы (Лидер). Наш увлажнитель находится в гостевом доме (80 м от АБК). Основной дом находится в 50 м от АБК. Мигание ламп наблюдается и в соседнем (основном) доме.
Напряжение на входе в щит управления 206В. При включении ТЭН просадка в 1-2 В.
Сегодня заменили новый контроллер RCCU 3.2M и поставили отдельный стабилизатор на увлажнитель. В результате помехи остались ( не помогло). Ради эксперимента постнагрев и преднагрев переводил на одну фазу - не помогает.
Есть ли какие мнения на данный счет, может какие-нибудь синус фильтры на вход ставить?
Nww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 09:20   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Похожая проблема осуждалась здесь http://forum.breezart.ru/showthread.php?t=1050
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.