Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 04.06.2019, 18:30   #1
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию 550Lux+увлажнитель

В 550lux c JL204C5 выбрано аналоговое управление производительностью увлажнителя сигналом 0-10В и подключено два датчика влажности JLS26H.
В каком регистре хранится температура воздуха измеренная датчиком влажности в приточном канале? INPUT [50] ? И еще вопрос: не нашел как задать уставку влажности с пульта приточки в данном случае
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 09:25   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от neu4 Посмотреть сообщение
В каком регистре хранится температура воздуха измеренная датчиком влажности в приточном канале? INPUT [50] ?

Если всё верно настроено, то Input[52] - на выходе ПУ, Input [56] - в помещении (вытяжном канале).
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 10:09   #3
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Карта регистров с описанием http://breezart-tech.ru/versions/jet...2.3.4_pub.html

Для задания влажности нужно переключить поле с доп. датчиком в режим показания влажности, нажав на иконку этого поля. В инструкции об этом написано http://breezart-tech.ru/versions/dnl...n_vent_707.pdf стр. 4
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:49   #4
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Если всё верно настроено, то Input[52] - на выходе ПУ, Input [56] - в помещении (вытяжном канале).
Меня интересует ТЕМПЕРАТУРА а не влажность.
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:57   #5
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Т по датчику влажности обычно нигде не выводится, т.к. для этого используется отдельный датчик на выходе ПУ. Для перенастройки нужен JL Configurator.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:01   #6
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Карта регистров с описанием http://breezart-tech.ru/versions/jet...2.3.4_pub.html
Карту регистров смотрел, но не понял где все таки прочитать температуру воздуха после увлажнителя, то есть измеренную датчиком влажности в приточном канале. Возможно эта температура вообще не пишется в какой либо регистр, не исключаю. Поэтому интересуюсь что транслируется в регистр INPUT 50 - температура на выходе 550lux или температура измеренная датчиком влажности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2019-06-05 10-54-33.png
Просмотров: 98
Размер:	51.6 Кб
ID:	538  
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:03   #7
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Т по датчику влажности обычно нигде не выводится, т.к. для этого используется отдельный датчик на выходе ПУ. Для перенастройки нужен JL Configurator.
Пока писал сообщение уже ответили на мой вопрос. Извиняюсь
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:06   #8
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Это зависит от настроек, узнать можно только через JL Configurator.
т.е. можно через JL Configurator настроить так, чтобы температуру на выходе из увлажнителя все таки можно было прочитать? Если да, то где бы мне посмотреть/почитать как это сделать?
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:08   #9
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

При отгрузке с завода в INPUT 50 - температура измеренная канальным датчиком температуры 550 LUX, по показаниям которого регулируется нагреватель?
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:16   #10
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Настройка каналов в JL Configurator (для подключения нужен адаптер BSA-02), раздел Конфигурация и настройка / Блок общего управления / Привязки каналов
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:16   #11
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Привязки при отгрузке знает только Step.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:36   #12
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Привязки каналов к тому, что вы видите в разделе "Текущее состояние" делается в "Конфигурация и настройки/Блок общего управления/Привязки каналов ввода/вывода".
Однако если захотите что-то поменять, то по-хорошему нужно согласовать с заводом.
А вообще в контроллере приточки, при наличии увлажнителя выходом ПУ является выход увлажнителя (т.е. то что подаётся в помещение). И в конфигурации контроллера вышеуказанные привязки для выхода ПУ должны быть сделаны на датчик JLS26 и влажность и температура. Отдельно привязать влажность неправильно и не привязать температуру, т.к. будет некорректно вычисляться влагосодержание на выходе ПУ.
Соответственно, если ваши настройки правильные, то в регистрах 50 и 52 вы будете видеть показания датчика JLS26 после увлажнителя.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 12:38   #13
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Привязки при отгрузке знает только Step.
Нет. Конфигурированием полностью занимаются заводы.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.