По умолчанию Воздухоотвод на Breezart 550 Aqua

Добрый день.

Вчера подключали Breezart 550 Aqua к контуру отопления.
В частном доме разводка выполнена горизонтальным способом без гребенок.
Приточка установлена на 2-ом этаже, настенный газовый котел на 1-ом. Трубы от приточки подключены сразу же после настенного газового котла. Длина этой ветки около 20 метров.
Возник вопрос с отводом воздуха из этой ветки. На самой приточке автоматический воздухоотводчик не нашли.
Есть ли какие-нибудь готовые решения или рекомендации по поводу того, куда устанавливать автоматический воздухоотводчик?

Спасибо.
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 15:33   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Здравствуйте .Во первых по ветке,желательно на ней поставить насос.Какой диаметр трубы на ветке?
Воздухоотводчики есть,откройте крышку приточки,на коллекторах нагревателя есть два крана Маевского.Один для слива снизу,второй модифицирован чтоб снизу стравливать из верхней точки коллектора.Позже могу прицепить фотографию
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 15:34   #3
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Настенный котел с контуром ГВС?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 16:02   #4
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Да, настенный котел 2-х контурный.
Диаметр трубы по ветке - 20.
Зачем ставить еще один насос? Ведь сама приточка с трехходовым клапаном и на ней есть насос. В Настенном котле тоже есть циркуляционный насос.
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 14:46   #5
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Во первых,штатный насос узла вряд ли обеспечит циркуляцию в системе длиной 20м и диаметром 20мм пропилена ,тем более это не его обязанность.
Второе-этот доп насос должен стоять в контуре из которого можно взять воду для приточки в тот момент ,когда котел переключится на ГВС.
В противном случае температура воды в контуре приточки спикирует за считанные секунды до угрозы замораживания и установка будет вынуждена аварийно выключится.И так может быть когда вы идете принять душ,наполняете ванну или моете посуду.В идеале нужна буферная емкость где то на 80л.Да и вода должна быть не 40-50 гр.
Угроза замораживания-это критическая авария и снимать ее нужно будет в ручную.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.