Добрый день.
Вопрос по Breezart 2000 Aqua и JL201DP
Для предотвращения возникновения избыточного давления в системе в случае уменьшения воздухопотребления необходимо уменьшить производительность за счет снижения скорости работы вентиляторов. Для этого планируется установить контроллер JL 201 DP. Однако возник ряд вопросов с его подключением:
1. У контроллера два «выхода» для замера давления «+» и «-». Как он подключается? Куда?
2. В электрической схеме также нет понимания, каким образом датчик JL 201 DP подключается к установке.
Буду признателен если проконсультрируете, как произвести установку данной автоматики. Максимально подробно.
C e
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 22:51   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Схема подключения VAV приложена. На этой неделе выложим подробную документацию по настройке VAV систем.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 10:07   #3
Максим
Новый участник
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Администратор Посмотреть сообщение
Схема подключения VAV приложена. На этой неделе выложим подробную документацию по настройке VAV систем.
Спасибо большое за инструкцию и за оперативность.
Сразу возникли вопросы:1. на схеме расположеной на стр8. модули JL201DP подключается через кроссовый модуль RSCON. В нашем варианте будет подключатся только один модуль JL201DP, предполагаю что его можно подключить "на прямую" к установке. (те обойтись без кроссового модуля) Как?

2. В инструкции которая планируется к публикации будет ответ на вопрос о настройке ступенчатого регулирования скорости (производительности) работы вентиляторов от давления в воздухороаспределительной камере с помощью модуля JL201DP?
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:28   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

1. Можно подключить используя телефонный кабель и стандартную телефонную розетку. Схема будет выложена со всей документацией.
2. Будет инструкция по настройке рабочего давления VAV системы на проектный расход воздуха
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 10:05   #5
Максим
Новый участник
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Администратор Посмотреть сообщение
1. Можно подключить используя телефонный кабель и стандартную телефонную розетку. Схема будет выложена со всей документацией.
2. Будет инструкция по настройке рабочего давления VAV системы на проектный расход воздуха
По второму понятно. Жду.
Первый вопрос не снят. Тогда как подключить розетку к установке? (а вообще по идее и розетка не нужна. Можно с одного конца срезать коннектор, но как подсоеденить?)
нашел в инстукции к JL201 схему подключения к USB-адаптер Breezart BSA-01 (у меня имеется BSA-02)

Из этого рисунка я не могу понять как реализуется распиновка. т.к адаптер выглядит, мягко сказано, иначе.

По моему сскромному мнению схема должна выглядеть как-то так

или как-то так, как мне, собственно, и нужно (с оговоркой что фиксатор коннектора сверху):

также возникает вопрос: питание 24 вольта, можно взять с установки (номер клеммы?) или необходим отдельный блок питания? Тянем отдельную ветку питания?

Последний раз редактировалось Максим; 07.05.2014 в 12:08
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 11:33   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

У адаптеров и контроллера распиновка разъёмов разная - зеркальная.
Чтобы не было проблем и путаницы с подключением и сделали кроссовый модуль RSCON, с его помощью подключение делается стандартным телефонным кабелем.
Питание для JL201 к сожалению в контроллере нет, поэтому нужно использовать отдельный источник питания 24В (в водяных установках он уже есть, в электрических нужно доустанавливать).
Если всё же решите подключать напрямую, то распиновка разъёма в контроллере как на рисунке 3, только коннектор переворачиваете наоборот (на рисунке показан телефонный коннектор, НЕ адаптер).
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:11   #7
Максим
Новый участник
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 6
По умолчанию

Не понял. Рискнок обновил -добавил цыфры. Делал в паинте (не художник я ). Скажите плиз какие с какими цифрами соеденить чтобы подключить сразу в установку.
С каких клемм установки взять питание? у нас как раз водяная.
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:20   #8
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Информация во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sp.jpg
Просмотров: 776
Размер:	193.7 Кб
ID:	167   Нажмите на изображение для увеличения
Название: v02.jpg
Просмотров: 822
Размер:	101.6 Кб
ID:	169  
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 15:13   #9
Максим
Новый участник
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 6
По умолчанию

О! отлично. теперь все понятно. Спасибо.

Теперь осталось с питанием разобраться. И сделать его от AQUA 2000.
Судя по схеме его можно взять здесь. так?
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 16:26   #10
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Да, либо непосредственно с клемм блока питания.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 16:44   #11
Максим
Новый участник
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Да, либо непосредственно с клемм блока питания.
Отлично. Большое спасибо. Жду инструкцию по настройке.
Она будет здесь?
http://www.breezart.ru/documents/
в разделе "Схемы, алгоритмы, описания (для проектировщиков и монтажников"?
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 17:34   #12
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Да, я напишу, как документация появится
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:43   #13
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Документация по VAV-системам http://www.breezart.ru/info_vav_vent/
Для настройки и управления VAV со штатного пульта он должен иметь прошивку от 3.00. Инструкция по обновлению:
http://www.forum.breezart.ru/showthr...=1640#post1640
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.