Добрый день!
Являюсь обладателем вышеуказанной установки.
На борту rccu-3. Внутри программа 3.11 (по данным, полученным из 0х01).
Насколько я понимаю, существует более новая версия (3.17?) прошивки... отсюда несколько вопросов:

1. можно ли увидеть changelog 3.11 - 3.17 ?
2. имеет ли смысл вообще обновляться (хотя из п.1 ясно наверное будет)?
3. является ли перечень регистров Modbus и их содержимое, выложенный на сайте, полным для всех версий прошивок? Наверное нет... как следствие еще вопрос - где взять актуальный?

И еще один вопросик.
Поизучав схему, понял, что управление вентиляторов приточки и вытяжки производится через один выход (AO1).
Можно ли каким то образом сделать управление ими раздельно?

Спасибо.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:56   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Здравствуйте!

1. История изменений приложена.
2. Если всё нормально, то обновлять прошивку не нужно, иначе см. п1
3. Документация на сайте на сегодняшний день не полная (не отражены несколько последних релизов прошивки). Однако с пользовательской точки зрения описанный набор регистров достаточен, если вам какой-то информации не хватает, то напишете - ответим конкретно по интересующей теме. Позднее описание будет актуализировано.
4. Вентилятор вытяжки и приточки к сожалению разнести нельзя. В некоторых случаях для понижения оборотов вытяжки на управляющий сигнал 0-10В вытяжки ставили резистивный делитель (потенциометр).
Вложения
Тип файла: pdf Бризарт_версии_2.pdf (160.9 Кб, 1170 просмотров)
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:19   #3
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

Спасибо за оперативность.
Почитал, понял, что надо обновляться. Процедуру не разъясните?.. с целью - не навредить самому себе. )))

Увидел упоминания про:
1. осушитель
2. рециркуляцию

Оба момента крайне важны для меня, ибо означенная ПВУ работает на бассейне.

1. Осушитель - очень нужен, учитывая постоянно растущий ценник на газ.
Где можно ознакомиться с предложениями? Есть ли канальные осушители?

2. В настоящее время сделал рециркуляцию на внешнем управлении (3 клапана с приводами 0-10В). Наверное это неправильно - лепить, при наличии контроллера, свое управление клапанами.
Посоветуйте - оставить рециркуляцию как есть, или стоит прикрутить ее в rccu?
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:19   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Установка у вас в работе? Есть какие то нарекания?
Обновить можно с помощью утилиты BSU через адаптер BSA-02 http://www.breezart.ru/catalog/usb-a...-bsa-01-45032/
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:23   #5
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

Что касается регистров...
не совсем понятно как менять режимы НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ.
Текущий режим в inputregisters есть, а в holding - не найду.

И еще, каким образом пользоваться командами Write Single Coils и Read Discrete Inputs.
Адреса coils-ов как получить... вычислять с помощью калькулятора? )))


Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Установка у вас в работе? Есть какие то нарекания?
да, работает... нареканий нет
хотелки выше отписал
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:30   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Канальный осушитель пока не разрабатывали. Все в планах. Не понял как вы используете рециркуляцию? Часть влажного воздуха смешиваете с притоком?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:04   #7
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

Ну о влажности его я судить пока не могу (только субъективно - по наличию/отсутствию конденсата на окнах)... а так, да - подмес. В настоящий момент на 50% смешиваю со свежим воздухом.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:20   #8
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Второй порт контроллера можно сконфигурировать на работу с датчиком температуры-влажности и использовать его в вытяжном канале(ну или рециркуляции)для измерения, или его задействовать при охлаждении для контроля температуры не в канале,а в помещении.
Что касается осушения,то если бы установка была скомпанована по другому:фильтр,камера смешения,испаритель,нагрев атель вентилятор,то тогда можно было бы осушать воздух с помощью испарителя и нагревать с помощью воды.Но боюсь в камере смешения тоже конденсата хватало бы.Кстати при 50% рециркуляции в морозы не выпадает вода?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:28   #9
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

у меня есть возможность получить любой параметр от контроллера дома (Т_помещения, Т_уличная, влажность)... это не проблема. Куда их скармливать (какие регистры), и как использовать?

Компоновка в настоящий момент:
улица - камера смешения - фильтр - нагреватель - охладитель - вентилятор.
Это приточка, с вытяжкой все проще - там только вентилятор. ))

Конденсата полно в воздуховоде приточном, до клапана камеры смешения... сливаем
После камеры смешения сухо пока.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:41   #10
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alf Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативность.
Почитал, понял, что надо обновляться. Процедуру не разъясните?.. с целью - не навредить самому себе. )))

Увидел упоминания про:
1. осушитель
2. рециркуляцию

Оба момента крайне важны для меня, ибо означенная ПВУ работает на бассейне.

1. Осушитель - очень нужен, учитывая постоянно растущий ценник на газ.
Где можно ознакомиться с предложениями? Есть ли канальные осушители?

2. В настоящее время сделал рециркуляцию на внешнем управлении (3 клапана с приводами 0-10В). Наверное это неправильно - лепить, при наличии контроллера, свое управление клапанами.
Посоветуйте - оставить рециркуляцию как есть, или стоит прикрутить ее в rccu?
С точки зрения построения автоматики...
Чтобы контроллер управлял рециркуляцией требуется ещё один аналоговый выход. Два имеющихся уже заняты вентилятором и 3-ходовым клапаном. Расширить кол-во выходов можно подключив к порту контроллера Р1 модуль JL201. При этом порт Р1 будет работать как Master и подключать к нему пульт или другие управляющие устройства будет уже невозможно. А вы насколько я понял подключаете к какому-то "умному дому". Либо "умный дом" подключать к Р0, а штатный пульт не использовать.
Также, чтобы автоматически работала рециркуляция по регулированию влажности необходим датчик влажности THD-D2-T, который также должен подключаться к Р1 (вместе с JL201, можно до 4-х устройств).
JL201 и датчик THD-D2-T - дополнительные затраты, так что думайте, надо ли оно вам, учитывая также, что займется порт Р1.
Что касается осушителя, то были единичные применения с нашим контроллером, которые пока не получили развития.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:46   #11
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alf Посмотреть сообщение
у меня есть возможность получить любой параметр от контроллера дома (Т_помещения, Т_уличная, влажность)... это не проблема. Куда их скармливать (какие регистры), и как использовать?
До сих пор как-то это не просили. Если нужно - можно сделать такую возможность в разрабатываемом релизе прошивки.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:55   #12
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

затраты не пугают... на фоне стоимости некоторых тех.решений - это и не затраты вовсе )))
По поводу использования Р0 для пульта - не нужен пульт по большому счету. Намного проще (для меня) работать через регистры modbus.

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
До сих пор как-то это не просили. Если нужно - можно сделать такую возможность в разрабатываемом релизе прошивки.
тут вопрос скорее - нужно ли это программе в контроллере? Для организации управления рециркуляцией... или для "климат-контроля".
Но у меня в конфигурации нет этих опций... как быть?
__________________
С уважением, Александр.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:58   #13
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alf Посмотреть сообщение
Что касается регистров...
не совсем понятно как менять режимы НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ.
Текущий режим в inputregisters есть, а в holding - не найду.

И еще, каким образом пользоваться командами Write Single Coils и Read Discrete Inputs.
Адреса coils-ов как получить... вычислять с помощью калькулятора? )))
см. http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf
стр. регистр Dev_Keys_0 биты 0 и 15

что касается Coils и Discrete Inputs то реализованы следующие
Coils (с 0 по 55) по порядку биты регистров: Dev_Control_0 (8 младших битов), DOutputs_Direct, Dev_Keys_0, Dev_Keys_1
Discrete Inputs: State_0, State_1, DInputs, DOutputs
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:01   #14
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

big thanks наше вам.
буду пробовать вечерком... если не получится что - опять пристану, вы уж простите
__________________
С уважением, Александр.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:05   #15
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alf Посмотреть сообщение
тут вопрос скорее - нужно ли это программе в контроллере? Для организации управления рециркуляцией... или для "климат-контроля".
Но у меня в конфигурации нет этих опций... как быть?
Ну программе-то пофиг, ей "сказали" надо регулировать степень рециркуляции, она и будет это делать.
Для Климат-контроля (автоматического переключения нагрев-охлаждение) нужно знать температуру уличного воздуха. Для этого ставится датчик температуры уличного воздуха (в 3.11 возможно этого ещё нет, не помню). Если "вдруг" сделаем поддержку записи значений из контроллера дома, то значит можно обойтись без лишнего датчика.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:10   #16
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

"вдруг" ))))))

Конкретный вопрос: каким образом реализовать на базе моей ПВУ рециркуляцию?
Желательно - с учетом фактической влажности.

Все материальное обеспечение (JL201 и THD-D2-T) - не вопрос. Нужно именно программное решение.
__________________
С уважением, Александр.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:20   #17
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alf Посмотреть сообщение
"вдруг" ))))))

Конкретный вопрос: каким образом реализовать на базе моей ПВУ рециркуляцию?
Желательно - с учетом фактической влажности.

Все материальное обеспечение (JL201 и THD-D2-T) - не вопрос. Нужно именно программное решение.
Если просто рециркуляцию ... то обновить прошивку до последней (где взять и как прошить отдельный разговор).
Подключить к контроллеру JL201 и THD-D2-T.
Произвести нужные настройки в контроллере при помощи Breezart Service Utility.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:23   #18
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

через JL201 можно подключить и датчик уличной температуры (TA130-150-2м)
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:37   #19
Alf
Участник
 
Регистрация: 20.01.2014
Адрес: Novomoskovsk
Сообщений: 38
По умолчанию

понял, спасибо.
закуплюсь, попрошу помощи с прошивкой.

п.с.
поддержка - просто нет слов!
везде б так было...
__________________
С уважением, Александр.
Alf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:54   #20
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

К сожалению с поддержкой не всегда так быстро
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.