Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.01.2013, 12:50   #41
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Работа каскадного регулятора. Температура на улице -12С. Зеленый график температура на входе в квартиру, красный температура на выходе из ПУ.
Установлен фильтр кейс с EU7 и самодельной кассетой с хемосорбентом.

Последний раз редактировалось alvisha; 04.10.2016 в 12:44
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 14:59   #42
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Вообще колеблется температурка на выходе приточки. Это в установившемся состоянии? Или сразу после изменения режима? Если есть скайп, можете написать в личку - можно попробовать совместно в режиме он-лайн подстроить регулятор для более адекватной работы.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 17:48   #43
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Вообще колеблется температурка на выходе приточки. Это в установившемся состоянии? Или сразу после изменения режима? Если есть скайп, можете написать в личку - можно попробовать совместно в режиме он-лайн подстроить регулятор для более адекватной работы.
Ответил в личку.

Снял данные по работе каскадного регулятора на каждой скорости в течении часа, чтобы исключить переходные процессы. Через планировщик задал три таймера по часу на каждой скорости. При большом потоке воздуха на 3-ей скорости стабильность хорошая, температура стабилизируется где-то через 20 минут. На 1-ой и 2-ой разброс достаточно большой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: KR_12_1_hour_speed.JPG
Просмотров: 831
Размер:	108.1 Кб
ID:	114   Нажмите на изображение для увеличения
Название: parameters_kr.JPG
Просмотров: 814
Размер:	65.2 Кб
ID:	117  

Последний раз редактировалось alvisha; 15.01.2013 в 02:04
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 02:01   #44
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Step, вот что получилось с новыми параметрами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: KR_10_1_hour_speed_NP1.JPG
Просмотров: 751
Размер:	103.3 Кб
ID:	115   Нажмите на изображение для увеличения
Название: parameters_kr_updated.JPG
Просмотров: 778
Размер:	66.7 Кб
ID:	116  
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 10:01   #45
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Ага, всё таки на первой скорости болтанка сохранилась.
Попробуйте ещё уменьшить коэффициенты регулятора темп. воздуха до Кп=4.5 ... 5 и Ки=0.03.
Главное чтобы для высших скоростей время реакции не ухудшилось.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 21:45   #46
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Вот что получилось, собрал данные для двух установленных температур +5 и +10.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: KR_8_1_hour_speed_5.JPG
Просмотров: 756
Размер:	94.0 Кб
ID:	118   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KR_8_1_hour_speed_10.JPG
Просмотров: 761
Размер:	80.7 Кб
ID:	119   Нажмите на изображение для увеличения
Название: parameters_kr_updated2.JPG
Просмотров: 781
Размер:	63.6 Кб
ID:	120  
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:18   #47
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alvisha Посмотреть сообщение
Хемосорбент пылит достаточно сильно, поэтому пришлось сделать мешок из синтепона и вставить его в кассету. В корпусе пришлось переставить направляющие, чтобы вошла кассета. На вдуве в квартиру запахов нет.
Думаю по хорошему фильтр нужно было пропылесосить после сборки прамо сквозь сетку,а остаточная пыль останется в F7,лишний синтепон внесет свое сопротивление.Я на фильтрах клиенту ставил тонкий ретикулированый поролон толщиной 5мм с обоих сторон и и за счет упругой деформации его гранулы были зажаты.Если они достаточно свободны,то современем может произойти уплотнение и сверху может образоваться пустота,куда с удовольствием устремится воздух в обход засыпки.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 01:42   #48
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Думаю по хорошему фильтр нужно было пропылесосить после сборки прамо сквозь сетку,а остаточная пыль останется в F7,лишний синтепон внесет свое сопротивление.Я на фильтрах клиенту ставил тонкий ретикулированый поролон толщиной 5мм с обоих сторон и и за счет упругой деформации его гранулы были зажаты.Если они достаточно свободны,то современем может произойти уплотнение и сверху может образоваться пустота,куда с удовольствием устремится воздух в обход засыпки.
Я попробовал просто так засыпать, сильно пачкается и горло першить начинает, поэтому в синтепон его засыпал. Слой синтепона очень тонкий, не думаю что от него большое сопротивление будет. После засыпки потряс, чтобы уплотнить, может через неделю гляну что там с фильтром происходит.
Запах поглощает хорошо.
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 11:55   #49
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alvisha Посмотреть сообщение
сильно пачкается и горло першить начинает, поэтому в синтепон его засыпал. Запах поглощает хорошо.
это даа,частички перманганата натрия дают во рту привкус как будто пол дня железную ложку сосал )) Просто это в домашних условиях так,а при производстве кассета обеспыливатся при засыпке.Остаточная пыль может проявится при транспортировке,когда гранулы неплотные и перетираются от тряски.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 17:35   #50
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

ПУ работает, меняя фильтр EU4, на входе установки лишний раз убедился в правильности решения поставить ПУ 3 года назад.

Новый фильтр поставлен весной. За 3 месяца, с промежуточной чисткой от тополиного пуха, загрязнение по показаниям контроллера 50%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 911655w.jpg
Просмотров: 848
Размер:	92.0 Кб
ID:	139  
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:12   #51
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Судя по внешнему виду фильтров дилер заказывает фильтры с меньшим количеством гофр. У штатно устанавливаемых около 20 гофр. Не стесняйтесь уточнять такие вещи .
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:14   #52
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Фильтр с сорбентом уже выработал ресурс или жив еще?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 12:23   #53
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Судя по внешнему виду фильтров дилер заказывает фильтры с меньшим количеством гофр. У штатно устанавливаемых около 20 гофр. Не стесняйтесь уточнять такие вещи .
Когда заказывал не знал, что такие бывают, так как надо было менять взял такой.
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 12:24   #54
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Фильтр с сорбентом уже выработал ресурс или жив еще?
Пока работает, надо будет менять сорбент, при сильных запахах на улице начинает пропускать
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:01   #55
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Дождались наконец-то зимы и удалось посмотреть как работает каскадный регулятор при -18С.

Дополнительно сделал замеры с помощью BSU утилиты по энергопотреблению за 30 минут на каждой скорости.

В целом приточка работает, требует только замены расходных материалов.
Не рекомендую покупать фильтры с малым числом гофр, за 3-4 месяца забивается полностью, так что загрязнение фильтра достигает 90% по показаниям контроллера
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kaskad_regul_minus18.jpg
Просмотров: 772
Размер:	161.2 Кб
ID:	152   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 911655w.jpg
Просмотров: 803
Размер:	92.0 Кб
ID:	153  
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:28   #56
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

С прошедшими праздниками!Всегда удивляюсь сколько дряни летает на улице даже зимой.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 02:05   #57
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
С прошедшими праздниками!Всегда удивляюсь сколько дряни летает на улице даже зимой.
Спасибо Вас тоже с прошедшими!

Да приточка хорошо помогает, ни шума с улицы, не пыли.
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 23:22   #58
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

На днях неожиданно вышла ошибка по фильтру, фильтр отработал 2 месяца.
Такого рекорда за все время не было еще, раньше фильтры EU-4 работали по 5-6 месяцев без проблем. Изменилась структура пыли, если раньше пыль была мелькая черная как сажа, то сейчас больше стало земли.
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 11:20   #59
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

я думаю может стройка идет рядом или пыли стало много...и сажа думаю никуда не делась,просто период меньше стал
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 23:46   #60
alvisha
Участник
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 51
По умолчанию

Сегодня пришел домой приточка не работает, выбило дифф. автомат на щитке. После подачи питания экран заработал, мигает синий светодиод, при попытке включит с пульта опять выбило автомат.
Подключил утилиту и в ручном режиме проверил:
Контактор - работает
Заслонка - работает
Все тэны - работают
При попытке включить вентилятор (на любой скорости) - выбивает автомат.

Список тревог пустой

Куда копать?
alvisha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.