Добрый день.
Приточка 550 управляет внешним увлажнителем через сухой контакт. Возможно ли с пульта или через BSU задать работу в импульсном режиме, например 20 минут включение\30 минут простой?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 08:27   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 746
По умолчанию

Нет. Если Вам необходимо управлять влажностью - поставьте гигростат в разрыв цепи управления.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:45   #3
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Ну про череду увлажнений -обсыханий кассеты я молчу..Ведь экономия может не стоит убитой кассеты.Тем более увлажнитель в режим входит сопоставимое время предполагаемого цикла.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 12:33   #4
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

Цитата:
Нет. Если Вам необходимо управлять влажностью - поставьте гигростат в разрыв цепи управления.
Такой вариант тоже рассматривается, но хочется именно управлять с пульта, поэтому для начала рассматривается более простой вариант, который не потребует больших затрат.
Это можно сделать в принципе, или это слишком сложно\дорого?
Цитата:
Ну про череду увлажнений -обсыханий кассеты я молчу..Ведь экономия может не стоит убитой кассеты.Тем более увлажнитель в режим входит сопоставимое время предполагаемого цикла.
У меня ультразвуковой, его можно таким образом контролировать.
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 23:40   #5
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 746
По умолчанию

В принципе сделать конечно можно, но больше никто такой возможностью не интересовался. Поэтому тратить время и средства на доработку ПО нецелесообразно. Проще поставить гигростат, и работа системы в целом будет более правильной.
Либо, если дорабатывать ПО, то всё таки ставить датчик влажности и по уставке влажности уже управлять выходным "сухим контактом".
Также есть в планах сделать поддержку увлажнителей Carel, имеющих интерфейс Modbus.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.