Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 21.03.2018, 15:27   #1
NDud
Новый участник
 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 2
По умолчанию Проблемы с пультом Pool 2.00 upd 9

На ПВУ Aqua Pool RP 2700 проблема с пультом Pool 2.00 upd 9 (контроллер JL 206 1.0.9, ser. 2300042).

Какое-то время установка работала нормально, потом вышел из строя один из датчиков температуры\влажности, его сняли и увезли на диагностику.

В каком режиме она работала до поломки не знаю, но никто не жаловался.

После этого я настроил на пульте сценарии, четыре дня все работало нормально, в пятницу ПВУ перестала менять режимы по сценариям и после этого настроить их заново уже не получается.

С виду все хорошо, но рабочий режим не включается по сценарию. Если включить его вручную, через некоторое время он может перейти в дежурный "по сценарию" (хотя время даже и близко не то). Кроме того перестал включаться скринсейвер, независимо от того какой раздел меню открыт(точнее включается но только иногда и через произвольный промежуток времени).

Мне кажется что дело в работе таймера, либо какая то ошибка, связанная с тем, что пятницы в расписании нет, есть два понедельника (см. скрин). Перезагрузку методом отключения питания пробовал, без изменений.

Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180321_132921.jpg
Просмотров: 241
Размер:	217.1 Кб
ID:	452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180321_134638.jpg
Просмотров: 239
Размер:	192.6 Кб
ID:	453  
NDud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 11:36   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 562
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от NDud Посмотреть сообщение
... есть два понедельника (см. скрин). Перезагрузку методом отключения питания пробовал, без изменений.
Две пятницы - это ошибка отображения в прошивке, исправлена в более новых версиях. На работу эта ошибка не влияет. По поводу остального - таймеры работают в контроллере, пульт только записывать туда настройки, поэтому однозначно сказать, где неисправность, нельзя.

Передал информацию в сервис, должны отписать здесь.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 12:03   #3
Veters
Новый участник
 
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 15
По умолчанию

Пришлите контакты в личку, наш сервис свяжется с Вами по поводу данной ошибки.
Veters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 14:03   #4
NDud
Новый участник
 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 2
По умолчанию

Здравствуйте.
Теперь пульт просто вырубился. Черный экран и не включается. Соединение с контроллером проверили.
NDud вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
pool , неисправность , пульт , таймер


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.