Ребят, вырубило приточку, начал разбираться, из-за непродуманного мотнажа, провода входящие идут сверху внатяг и конденсат из кожухов кабелей просочился в приточку через разьемы ((((
Вскрыл, просушил все феном, приточку не снимал - она висит на балконе. Снова включаю, проходит секунд 10, - вырубается. Снова вскрыл, еще раз просушил, та же ерунда... Подскажите что делать? Похоже срабатывает защита в момент включения тэнов..

Приточка уже не на гарантии, нужен рукастый мастер. Напишите в личку кто сможет подьехпть на днях, Мск.
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 14:17   #2
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Апдейт. Разобрал, вытащил плату. К сожалению, вода попала на саму плату Симистр, похоже, пробит. Столько проблем получил из-за установки приточки на неотапливаемом балконе
Тему закрываю, везу плату в ремонт.

Последний раз редактировалось andryp; 02.01.2019 в 17:17
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 19:47   #3
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 723
По умолчанию

А откуда взялся влажный воздух в кожухах кабелей (это гофра?)? Из помещения выдавливает через них?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 13:00   #4
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
А откуда взялся влажный воздух в кожухах кабелей (это гофра?)? Из помещения выдавливает через них?
Да сам не знаю Эта гофра у меня идет к пульту через стену в помещение. Может точка росы при входе/выходе из стены. Но реально, как гофру поднял, там прямо лилось, даже не капало...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2019-01-03_11-56-13.jpg
Просмотров: 26
Размер:	138.0 Кб
ID:	502  
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 22:35   #5
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 723
По умолчанию

Да, видимо теплый влажный воздух из помещения выдавливается через гофры. Надо их как-то загерметизировать (наверное лучше изнутри помещения).
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 00:54   #6
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Да, видимо теплый влажный воздух из помещения выдавливается через гофры. Надо их как-то загерметизировать (наверное лучше изнутри помещения).
К сожалению, изнутри никак. Все зашито за потолком. Придется что то снаружи придумывать, да и то там самому будет стремно - 28 этаж и это все под потолком маленького балкончика...
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 12:01   #7
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Апдейт. Починил, симистры перепаял, плату промыл, лаком покрыл, все пересобрал. Остался вопрос герметизации входов, есть ли опыт? Нужен не засыхающий герметик, что то-то по консинстенции солидола. Чтобы можно было набить им разъемы. Герметик должен не бояться ни морозов ни солнца.
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:01   #8
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 57
По умолчанию

А какая модель приточки?
И с какой стороны заведен кабель, со стороны нагнетания или всасывания?
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 14:12   #9
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
А какая модель приточки?
И с какой стороны заведен кабель, со стороны нагнетания или всасывания?
550 lux, приточка висит вертикально (снизу всасывание), кабели заведены сверху.
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 14:51   #10
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 57
По умолчанию

Получается, что кабельные вводы на нагнетании и обдуваются теплым, сухим воздухом, и конденсат там образоваться не может. Наоборот - будет подсушивать.
В связи с чем, ищите причину в другом месте.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 14:55   #11
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Получается, что кабельные вводы на нагнетании и обдуваются теплым, сухим воздухом, и конденсат там образоваться не может. Наоборот - будет подсушивать.
В связи с чем, ищите причину в другом месте.
Не совсем понял, чем они обдуваются? Они ни чем не обдуваются, т.к. идут сверху из помещения из под потолочного пространства сквозь стену в гофрах и спускаются в них же вниз. Теплый и влажный воздух выдавливается из помещения сквозь гофры и вода выпадает в точку росы. И дальше стекает вниз по гофрам ровно в герморазьем, который не выдерживает такое надругательство над собой.
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:08   #12
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 57
По умолчанию

Конденсат образуется в следствии контакта теплого влажного воздуха с поверхностью, ниже точки росы.
=> Для образования конденсата в достаточном количестве должно быть движение воздуха.
=> Вы рассматривает "гофру" как трубу, в которой есть движение воздуха из комнаты к "приточке".
Чего быть не может, т.к. со стороны "приточки" создается избыточное давление.
Если мы исключаем рассмотрение гофры как единой трубы, и движение воздуха ОТ приточки, то и исключаем саму предполагаемую причину (второй раз, первый - от приточки идет сухой воздух)..
Т.е. герметизация вводов не поможет (+вода дырочку найдет).
Самое простое - разрезать гофру, изолировать сторону приточки (герметик, изолента и т.п.). Предусмотреть временный сбор конденсата. Далее - искать его источник.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:25   #13
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 723
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Чего быть не может, т.к. со стороны "приточки" создается избыточное давление.
Гофра скорее всего в приточку не заходит, поэтому туда из приточки ничего не вдувается.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:32   #14
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 57
По умолчанию

Да, судя по фото, так и есть.
Если из гофры действительно сквозит, то её можно банально заткнуть (замотать) и перекрыть движение воздуха. Дальше - наблюдать.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:50   #15
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Да, судя по фото, так и есть.
Если из гофры действительно сквозит, то её можно банально заткнуть (замотать) и перекрыть движение воздуха. Дальше - наблюдать.
Это не даст 100% гарантию, что воды не будет, гофра может быть не герметична. Мне или нужно переделывать на ввод снизу приточки или чем-то гарантированно заделать ввод проводов. Четвертый раз ремонт я не переживу.
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:05   #16
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 57
По умолчанию

Гофру разрежьте, сделайте петлю (U) в этом месте, чтобы вода по кабелю не шла к приточке. Будет капать на пол...
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:11   #17
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Гофру разрежьте, сделайте петлю (U) в этом месте, чтобы вода по кабелю не шла к приточке. Будет капать на пол...
Это хороший вариант, если бы провода не были в натяг. Придется их наращивать, что тоже не айс.
Но герметизировать, любом случае, необходимо. Чем посоветуете?
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:31   #18
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 723
По умолчанию

Может гофру отрезать в месте выхода из стены со стороны лоджии с небольшим отступом? если конечно доступ есть. Потом примотать изолентой.

В гофру, что уходит в стену, закачать какой-нибудь герметик. Может силиконовый? Или какой-нибудь автомобильный термостойкий. По герметикам всё ИМХО.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 16:34   #19
andryp
Участник
 
Регистрация: 19.07.2015
Сообщений: 36
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Может гофру отрезать в месте выхода из стены со стороны лоджии с небольшим отступом? если конечно доступ есть. Потом примотать изолентой.

В гофру, что уходит в стену, закачать какой-нибудь герметик. Может силиконовый? Или какой-нибудь автомобильный термостойкий. По герметикам всё ИМХО.
К сожалению, высоко вход сделан, никак не дотянуть, тут без опыта высотных работ никак. Балкончик совсем маленький, не развернутся даже. Если только летом и кого-то звать или самому страховаться. 28 этаж....
andryp вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.