Здравствуйте, ситуация следующая:

Установка LUX550 будет располагаться внутри квартиры на удаление 4-5 метров от внешней стены.
Подающей воздуховод будет D250 мм (с целью уменьшения скорости потока)

Соответственно штатный клапан D160 будет заменен на клапан D250
c приводом открыто-закрыто/пружинный возврат.

Есть ли требования к новому приводу по подключению к установке?

Предполагается применить привод Schneider Electric LF230
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 10:38   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

В плане электрических подключений можно использовать любой. Если с пружинным возвратом, то там будет всего два провода. Подали питание - открылся, сняли - закрылся.