Старый 26.02.2019, 20:20   #1
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию 550 lux или 1000 mix

Добрый день.
Вроде понял чем mix лучше 550.
—Больший объём прокачаемого воздуха.
—Наличие камеры смешения.
А есть ли параметры в которых 1000 mix проигрывает 550?

Заключительный этап подбора. Установка будет работать в VAV режиме.
Задача обеспечить низкий уровень СО2. Хочется иметь запас по мощности чтобы не включать установку на большую скорость вентилятора.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 23:02   #2
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

С точки зрения обеспечения требуемого качества воздуха в обслуживаемом помещений за счет подачи свежего воздуха, требуемое решение будет определяться объемом подаваемого воздуха с улицы, который, в свою очередь, ограничен мощностью нагрева, при прочих равных условиях. Разницей 4,8 и 4,5 кВт можно пренебречь.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 06:27   #3
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Есть ли разница в ступенях скорости вентилятора?
Пульте управления и т.д.
Или других параметрах, которые сделают эксплуатацию mix более неудобной чем 550 lux.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 09:14   #4
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Автоматика у установок одинаковая.
Остальное будет отличаться, в зависимости от целей использования.
Приложите схему вентиляции, чтобы всем было понятно, и можно было предметно обсуждать.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 15:32   #5
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190227_170301.jpg
Просмотров: 190
Размер:	885.4 Кб
ID:	519

Вот схема.
4 помещения которые должны управлять независимо друг от друга.
По расчету проходит 550 LUX.
Но хочу иметь небольшой запас по объему воздуха, по большим сечениям присоед воздуховода и т.д.

Жду рекомендации, по применению версии MIX. Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Mikhail; 27.02.2019 в 15:57
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:08   #6
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

На схеме нет рециркуляции и подмеса, поэтому не понятно, как сюда укладывается 1000 MIX.
Аналогично с запасом: нет информации о требуемом расходе воздуха и какой запас должен быть, какие сечения воздуховодов и т.п.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 20:57   #7
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Схема составлялась под 550, но прочитал отзыв от владельца этой установки, что лучше применить mix. Возможность В будущем применить рециркуляцию и централизованное увлажнение.

Мой вопрос и заключался можно ли приобрести mix в запас расчётными параметрам.
Или в этой установке что то отличается от lux в худшую сторону.

Привожу данные с калькулятора.

Приточный воздуховод d 200 объём подачи в самое большое помещение 180м3
Воздуховоды d 100-125мм комнаты подача около 60-120 м3.

Сопротивление сети 135 Па

Ожидаю получить консультацию именно в сравнение двух установок, для моей задачи.
А задача простейшая получить уровень СО2 около 500-700 ppm при отсутствие шума от оборудования.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 21:06   #8
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

У этих моделей идентичная автоматика. Разница будет только в размерах.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 22:46   #9
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Я попробую еще раз расшифровать и дать направление.
Приточная установка является инженерным оборудованием, составной частью определенного технического решения.
Соответственно и подход, оценка и выбор, должны быть исходя из решения требуемой задачи и поставленной цели.

Поэтому, если Вы хотите делать увлажнение, охлаждение и т.п., используя рециркуляцию, то изначально должны это предусмотреть и заложить воздуховоды требуемого сечения, плюс, место под дополнительное оборудование.

Как я писал ранее, на качество воздуха в квартире, влияет только объем подаваемого воздуха с улицы. А при равной мощности нагревателей и объем будет равным. Поэтому, если нужен запас, то должен быть запас у нагревателя.

Далее, решение по поддержанию определенной концентрации CO2, само по себе, без учета фонового уровня и пребывания людей, невозможно.
Если Вы будете копать глубже, то найдете ГОСТ, который определяет нормы по объему подаваемого воздуха в связке с качеством воздушной смеси. И заметите, что эти нормы прекрасно согласуются с нормами в СП по вентиляции и многоквартирным зданиям и, в какой то мере, уже учтены строителями.

Кроме того, приток без вытяжки работать не будет.
Т.е. вся работоспособность и производительность системы в целом, будет зависеть от вытяжек.

А с этой точки зрения производительность 550 LUX уже с запасом.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 20:19   #10
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Тогда у меня остался последний вопрос: на минимальной скорости для установки Mix 1000 какая будет производительность по воздуху?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 20:39   #11
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Точно ни кто не скажет, т.к. меняется уровень задания на вентилятор, а не расход воздуха в прямом виде.
Желательно не опускать скорость воздуха в сечении ниже 1,5 м3/час, для нормального функционирования эл. нагревателя, а это примерно 250 м3/час.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 21:05   #12
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Отлично понял. Будем брать 550 спасибо.
Подскажите тогда как регулируется установка на 350 или 550. Только ли скоростью работы или есть ещё какие то Настройки?
И выше я приводил схему. Можно ли получить рекомендации по корректной работе VAV режима. Планируем переключать расход воздуха: ночью в спальни,днём в гостиную.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 22:07   #13
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Инструкция по эксплуатации ПУ Breezart 550 LUX:
http://breezart.ru/tech/breezart_ins...n_vent_5xx.pdf
Инструкция по эксплуатации ПУ Breezart 350/550 Lite:
http://breezart.ru/tech/ins_breezart_lite.pdf
Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Можно ли получить рекомендации по корректной работе VAV режима. Планируем переключать расход воздуха: ночью в спальни,днём в гостиную.
Уточните пожалуйста, о чем здесь идет речь.
Общее описание VAV-системы Breezart:
http://breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 22:17   #14
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Дополню, что VAV-система не совместима с установками серии Lite
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 22:48   #15
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Интересует Идеальные размеры участка воздуховода и расположение в нем jl 202 dpr
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 22:51   #16
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

И второй вопрос почему диаметры отверстий на входе под 160 воздуховод. По калькулятору получается 200 если задать скорость 3м/с поскольку магистральный воздуховод в моем случае проходит через жилое помещение хочется снизить скорость в нем. Будет ли шумный участок перехода если подключить 200 воздуховод к установке?

Последний раз редактировалось Mikhail; 01.03.2019 в 05:58
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 10:38   #17
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

Коллеги, жду ответа на вопросы выше. Уже привык к Вашим быстрым ответам.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:16   #18
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Интересует Идеальные размеры участка воздуховода и расположение в нем jl 202 dpr
Расшифруйте пожалуйста, что такое "идеальные".
И зачем Вам JL202DPR, т.к. он у нас с пульта не настраивается.

Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
И второй вопрос почему диаметры отверстий на входе под 160 воздуховод.
На самой установке выход ф160. Дальше можете сделать переход на ф200 и разветвляться уже в этом сечении.
В DIST ф200 врезка не поместится. Только делать / заказывать отдельную распределительную камеру из оцинковки.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:27   #19
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 21
По умолчанию

распределительная Камера не подходит из за конфигурации ее выходов. И я так понял по другим веткам форума. Что не часто вы ее рекомендуете. И лучше использовать воздуховод да ещё и с какой то сеткой внутри для устранения завихрений потока воздуха.
Поэтому прошу дать размеры участка воздуховода после шумоглушителя для идеальной работы VAV-системы на базе 550 lux. Выход будет на 4 контура примерно все с одного места. Также мне дали рекомендацию по применению 202 как нового более чувствительного датчика, Который способен обеспечить более плавную работу установки.
И есть ли рекомендации по месту установки данного датчика?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:33   #20
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

На любом прямом участке, до разветвлений.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.