Важная информация

Автоматика Контроллеры Breezart и JetLogic, VAV-системы, датчики

Старый 12.08.2019, 16:17   #1
Sergei
Новый участник
 
Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 1
По умолчанию работа двух вентустановок в режиме резервирования

Добрый день.
На объекте планируется установка двух вентустановок Breezart Lux 550 (SB). Обе они предназначаются для обогрева одного и того же помещения в холодное время года. Одна - основная, вторая - резервная.
Существует ли режим работы при котором при выходе из строя основной вентустановки автоматически запускалась резервная?
Существует режим работы с попеременным включением двух вентустановок для их равномерного износа?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 17:42   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Готовых решений по резервированию установок нет. В идеале это должно быть какое-то третье устройство, которое занимается арбитражем.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 17:47   #3
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

Попеременное включение можно реализовать через штатный пульт с помощью сценариев, но это будет несовместимо с резервированием. Если нужно и резервирование и попеременное включение, то нужно внешнее устройство, которое будет управлять приточками через их вход ДУ
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.