Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.11.2018, 17:42   #1
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию Breezart 550 настройка VAV

Здравствуйте! Помогите разобраться с настройкой. ВУ Breezart 550 в режиме VAV без централизованного управления. При запуске обороты вентилятора увеличиваются до 100%, давление повышается выше заданного, ВУ снижает обороты до минимальных и соответственно снижается давление ниже уставки. Затем всё повторяется. Эти колебания оборотов вентилятора не прекращаются. Подозреваю, что нужно настроить PID регулятор вентилятора по давлению, но настроек таких не нашёл.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 17:45   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Здравствуйте, напишите версию прошивки пульта.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 17:49   #3
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

К сожалению не имею сейчас таких данных. Когда там буду, запишу.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:07   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Посмотрел, у этой модели с пульта нельзя настраивать ПИД регулятор VAV, можем добавить этот функционал, если сможете перешить пульт. Или можно настроить через утилиту, но нужен адаптер BSA-02. Еще проверьте, где установлен порт измерения давления - чтобы не было раскачки его лучше устанавливать недалеко от выхода ПУ.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:17   #5
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Порт от датчика давления установлен примерно в 40см от ВУ, сразу за шумоглушителем. Пробовал переставлять сразу на выходе ВУ, результат тот же.
Придётся заказывать адаптер.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 19:00   #6
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Михаил, перепрошить пульт думаю смогу. Сколько нужно времени для добавления регулировки ПИД в прошивку?
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:52   #7
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

А расход воздуха у вас есть? Если все клапана по зонам закрыть, то давление как раз может скакать, т.к. вентилятор не может понизить обороты до нуля.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:53   #8
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр ВГ Посмотреть сообщение
Михаил, перепрошить пульт думаю смогу. Сколько нужно времени для добавления регулировки ПИД в прошивку?
Пару дней, мне нужно знать текущую версию прошивки пульта.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 22:49   #9
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
А расход воздуха у вас есть? Если все клапана по зонам закрыть, то давление как раз может скакать, т.к. вентилятор не может понизить обороты до нуля.
Расход есть. Всего 4 зоны, из которых одна регулируется дросселем без привода, который был полностью открыт.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 22:56   #10
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Пару дней, мне нужно знать текущую версию прошивки пульта.
Попробую завтра узнать.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 13:09   #11
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

А какое у Вас сопротивление сети получилось, когда настраивали VAV-систему, или какое заданное?
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 14:15   #12
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
А какое у Вас сопротивление сети получилось, когда настраивали VAV-систему, или какое заданное?
Со слов проектировщика не более 150Па.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 11:05   #13
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Пару дней, мне нужно знать текущую версию прошивки пульта.
Здравствуйте Михаил.
Прошу прощения за задержку. Пробовали разные варианты с открыванием и закрыванием заслонок, но раскачку оборотов устранить не удалось. Прошу помочь с прошивкой. Версия пульта: 5.05.11
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 11:23   #14
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Здравствуйте, Александр.

Завтра пришлю новую прошивку
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 13:18   #15
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Обновил прошивку 5.05, инструкция по обновлению http://breezart-tech.ru/versions/dnl...d_firmware.pdf
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 13:50   #16
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Прошивку обновил, буду пробовать. В каком разделе настройки ПИД регулятора VAV?
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:32   #17
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Настройки ПИ VAV появились но изменения значений никак не влияет на работу вентилятора.
Производительность практически мгновенно скачет между 15% и 100%.
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:44   #18
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Я бы смотрел в сторону датчика давления, начал с изучения его показаний
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:44   #19
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Попробуйте Ки поставить в 0 и добиться устойчивого поведения оборотов при скачкообразном изменении уставки и расхода. Потом понемногу добавьте (увеличьте) Ки
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:54   #20
Александр ВГ
Новый участник
 
Регистрация: 21.11.2018
Сообщений: 12
По умолчанию

Прошу прощения за ранее сделанные выводы. Всё получилось, давление держит. Большое спасибо за быструю поддержку!
Александр ВГ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.