Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 17.10.2018, 23:39   #1
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 5
По умолчанию Места размещения JL-201

Подскажите по такому вопросу.
Есть приточная установка 1000 MIX.
После нее идет короткая общая магистраль диаметром 250мм, где стоит JL-201DP (c датчиком давления).
От общей магистрали (практически из одной точки) расходятся воздуховоды 160мм до 5 помещений.

Вопрос.
Где лучше поставить моторизированные заслонки с JL-201 для регулирования по каждому помещению (с использованием датчика CO2) - рядом с точкой разветвления (например, в 1м от разветвления) на каждый воздуховод или в конце каждого воздуховода, перед выводом в соответствующее помещение?
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 07:43   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Allmy Посмотреть сообщение
Вопрос.
Где лучше поставить моторизированные заслонки с JL-201 для регулирования по каждому помещению (с использованием датчика CO2) - рядом с точкой разветвления (например, в 1м от разветвления) на каждый воздуховод или в конце каждого воздуховода, перед выводом в соответствующее помещение?
С точки зрения работы VAV это не важно. Ставьте как удобнее. Думаю будет удобнее, если всё будет в одном месте, т.е. заслонки на отводах от 250.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 11:55   #3
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Лучше поставить все в точке разветвления:
- будет все в одном месте, не нужно бегать при ПНР;
- один люк для доступа и обслуживания;
- приводы "жужжат" далеко от решеток.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 10:59   #4
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 5
По умолчанию

Подскажите, какие приводы подойдут для заслонок 160мм (через JL201)? Как по cоотношению цена/качество, например, Lufberg DA02N24P 0-10В?
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 11:13   #5
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Подойдут любые приводы заслонок, с управлением по сигналу 0-10В.
Усилия в 2 Нм для клапана ф160 мм. будет достаточно.
Lufberg - отличный выбор!
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.