Опции темы | Опции просмотра |
Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки» |
![]() |
#1 |
Участник
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 33
|
![]()
Стоит установка:
контроллер RCCU 3.2M приточный вентилятор 550 Lux SB ( 051017T10549 ) увлажнитель 500 Humi EL P ( 051017T10549 ) мне предстоит переделка того, что сделал мастер установщик, он не сделал толком VAV как я того хотел. Хочу разобраться в коммутации. Сейчас такая схема: * Пульт TPD-2834 воткнут в порт 0 внутри вентилятора * порт 2 вентилятора воткнут в разъём 1 коммутатора RSCON-03 * разъём 0 коммутатора RSCON-03 воткнут в порт 0 контроллера * в порт 1 контроллера воткнут датчик JLS26H * к контактам коммутатора RSCON-03 подцеплен датчик JL201DPR А дальше начинается странное: вместо одного modbus провода от контроллера к увлажнителю идет целая пачка кабелей. Можете пояснить: почему вместо одного модбаса идут эти кабели, какое у них назначение и какая у них схема коммутация? второй вопрос: в файле scheme_breezart.pdf указывается схема коммутации с увлажнителем и несколькими JCL201 vav контроллерами (на 15 странице), но из неё неё непонятно, как именно должно быть скоммутированы вентилятор и контроллер? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Участник
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 33
|
![]()
да, помощь очень нужна. Непонятно, как же коммутировать, когда есть вентустановка (с тремя портами modbus), контроллер RCCU (с двумя портами и здоровенной колодкой разъёмов) и увлажнитель без modbus вообще.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Поддержка
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 158
|
![]()
Здравствуйте.
У Вас неверные понятия об оборудовании. 1. контроллер RCCU 3.2M - видимо имеется ввиду щит управления увлажнителем Коммутация между щитом и увлажнителем производится пучком проводов 2. вентилятор - это видимо Приточная Установка Через Modbas соединяются контроллер ПУ и контроллер увлажнителя Схема коммутации от контроллера увлажнителя к самому увлажнителю есть в паспорте или на внутренней крышке щита |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Участник
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 33
|
![]()
Ага, теперь стало понятнее, спасибо!
Значит эта здоровенная коробка, которую мне бросили открытой в пыли*— это контролер увлажнителя, а вовсе не центр системы. А у меня стоит контроллер JL204C5 внутри вентиляционной приточной установки (с тремя портами) и мне надо воткнуть JL201 до него, а не после. Всё начало проясняться, ещё раз большое спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |