По умолчанию Компенсация падения давления фильтра

Есть рекуператор Митсубиси, хочу перед ним поставить насыпной угольный фильтр и фильтр EU4 (для защиты угольного).
фильтр насыпной угольный - 150 Па
фильтр EU4 - 40 Па
Учитывая, что это начальный вариант сопротивления, а по мере загрязнения сопротивление будет увеличиваться.
Надо добавить приточную установку с автоматикой, которая бы компенсировала бы начальное и последующие сопротивление фильтров.
Можно для этого использовать ваши приточные установки или систему автоматики?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 14:06   #2
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Вы можете использовать вытяжную установку Breezart со щитом управления для поддержания постоянного давления в канале (CP-JL201-PEXT-...).
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:03   #3
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

У вас есть похожая ПВУ 900 Lux RE, можно на нее поставить дополнительно угольный засыпной фильтр?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:07   #4
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Нет, дополнительные фильтры предусмотрены только в виде отдельной секции, на выходе.
И нужно учитывать, что вентилятор у нее слабый, угольный фильтр не продавит.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:37   #5
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

А можно поменять вентилятор? Чтобы продавил?
У меня соседи вокруг как бани затопят и ветер подует и весь дом в дыму. А осень-весна сжигают листву и траву.
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:42   #6
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Нет, нужно использовать следующий (больший) типоразмер установки.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:46   #7
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Напишите требуемые параметры и тип установки: расход воздуха, свободный напор (сопротивление сети воздуховодов, с угольным фильтром), нагрев электрический или водяной - попробуем подобрать.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:54   #8
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
...фильтр насыпной угольный - 150 Па
А позвольте полюбопытствовать, какой марки уголёк собираетесь использовать для сих целей?
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 18:12   #9
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

http://prm-filter.ru/filtr-ugolnye/f...y-ploskiy.html
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 20:07   #10
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
А можно поменять вентилятор? Чтобы продавил?
У меня соседи вокруг как бани затопят и ветер подует и весь дом в дыму. А осень-весна сжигают листву и траву.
Вообще то дымы это аэрозоли и никаким углем и прочим сорбентом они не отлавливаются,Можно только некоторые составляющие дыма уловить.
Аэрозоли отлавливаются либо специальными картонами(сумасшедшее сопротивление),либо электростатическим способом,но такие установки ооочень дорогие.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 20:21   #11
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

А что делать? угольник не поможет?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 20:28   #12
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

какие то составляющие отловит типа ароматических углеводородов,но сам дым нет.Бывают сорбенты с перманганатом калия,те еще доокисляют образовавшиеся оксиды углерода,сероводород если не изменяет склероз.
По моему Пьюрофил сорбент называется.Когда то пользовались таким в малых масштабах.Делали для клиента в Капотне там где нефтеперегонный завод московский.Эффект был ,но длительность его не больше 3 месяцев.Но там как раз углеводороды и сероводород.Дорогое удовольствие
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 20:40   #13
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

В отличии от Капотни с его заводом, у меня эпизодически соседи травят. Управы на них нет.
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 21:12   #14
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Вопрос по ПВУ 900 Lux RE
можно ее установить в холле на стене, как часть дизайна?
Или она сильно шумит и ее надо звукоизолировать в дополнительном корпусе?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 05:37   #15
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Нашел такой вариант угольного фильтра
http://activcarbon.com.ua/product/152.html
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 10:32   #16
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Благодарим за обращение в нашу компанию.
Для очистки воздуха от дымовых газов, подойдёт марка угля 208ЕА 4 мм. Стоимость за мешок 25 кг, 50 л - 110$. Уголь есть в наличие
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 11:52   #17
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Где надо ставить фильтр с углем до рекуператора или после? Как себя поведет ваша мембрана если на входе будет дым от костра?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 12:39   #18
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
Вопрос по ПВУ 900 Lux RE
можно ее установить в холле на стене, как часть дизайна?
Или она сильно шумит и ее надо звукоизолировать в дополнительном корпусе?
Уровень шума LwA (акустическая мощность):
на всасывании | на выпуске | от корпуса
(на всасывании и выпуске со стороны помещения)
65 дБА | 70 дБА | 56 дБА
Уровень звукового давления LpA от корпуса 41 дБА
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 12:46   #19
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
Где надо ставить фильтр с углем до рекуператора или после? Как себя поведет ваша мембрана если на входе будет дым от костра?
Если ставить,то после,любое нагружение до рекуператора может вызывать ощутимые перетоки в нем.Придется скорректировать производительность вытяжного вентилятора при наладке.Иначе у вас будет не реально хороший КПД)))
Как вариант декора?ну не знаю...У нас он идет в сине-сером исполнении сейчас,но шум некий присутствует от корпуса и зависит от скорости,а так как будет нагружен дополнительным фильтром то будет работать на верхнем диапазоне скоростей.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 13:07   #20
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Значит ПВУ надо ставить в отдельный шумоглушащий корпус?
Фанера с каменой ватой подойдет?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.