По умолчанию Ошибка 800000

Добрый день. Установили приточную установку 500 Люкс. Выставили 550,1,6, и т.д. Включилась, проработала минут 15, затем семь раз подряд "выскочила" ошибка 800000. Что может быть?
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 11:24   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 542
По умолчанию

Здравствуйте. Это ошибка "Недостаточная мощность нагревателя", появляется, когда длительное время калорифер не может нагреть воздух до заданной температуры
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 11:59   #3
КАлексей
Новый участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 23
По умолчанию

Понятно, спасибо.
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 12:25   #4
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Включите режим "Комфорт", чтобы автоматически снижалась производительность (скорость) вентилятора.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 12:29   #5
КАлексей
Новый участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 23
По умолчанию

Уже сделали, спасибо!
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.