Здравствуйте!
Breezart 1000 Lux 9 кВт, SN 160517T9729
Установка постоянно уходит в ошибку 2000 (неустранимый перегрев калорифера), при этом сам обогрев отключен.
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 10:45   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Почему-то термостаты регистрируют перегрев. Возможно один из них испортился.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 11:35   #3
Dmitry
Новый участник
 
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 8
По умолчанию

Данная проблема началась когда задул сильный порывистый ветер (для информации, возможно, есть следственные связи). Какие мои дальнейшие действия (вент установка ещё на гарантии)?
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 14:07   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Данная проблема началась когда задул сильный порывистый ветер (для информации, возможно, есть следственные связи).
Сложно сказать. Может было отключение электричества? И калориферы перегрелись, после перегрева сработал термостат (с автоперезапуском), но не отключился. Нужно диагностировать.



Цитата:
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Какие мои дальнейшие действия (вент установка ещё на гарантии)?
Вообще должны отреагировать люди, ответственные за поддержку.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 15:32   #5
Dmitry
Новый участник
 
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Сложно сказать. Может было отключение электричества? И калориферы перегрелись, после перегрева сработал термостат (с автоперезапуском), но не отключился. Нужно диагностировать.
Отключение света было. Но обогрев не включался.
Установка может работать до 10 часов, потом уйти в перегрев, может выдавать эту ошибку (2000) каждый час.


Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Вообще должны отреагировать люди, ответственные за поддержку.
Это те люди, которые устанавливали приточку?
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.