За три года эксплуатации приточной установки бризарт 1000 аква водяной медный теплообменник прокорродировал насквозь во многих местах.
Вопросы:
1. Как заказать новый (наименование).
2. Существует ли аналог из другова материала (нержавейка).
3. Существуют ли сведения что может быть причиной коррозии медных трубок, (трубки из нутри покрыты прочным слоем черного оксида).

P.S. теплоноситель подготовленный, из системы центализованного теплоснабжения г. Снежинск, Челябинская обл.
VOVCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 14:52   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Здравствуйте,укажите пожалуйста серийный номер установки,а так же выложите фотографии,чтоб иметь представление о местах коррозии и ее характере.
Черный налет скорее всего из отопительной воды
Купить можно например тут http://www.rfclimat.ru/htm/ventiliacija.htm или у дилера в соответствующем регионе
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:20   #3
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VOVCHIK Посмотреть сообщение
...Существуют ли сведения что может быть причиной коррозии медных трубок, (трубки из нутри покрыты прочным слоем черного оксида)...
Причина в воде, её состав, уровень рН и наличие т.н. блуждающих токов.
Чёрное внутреннее покрытие трубок, есть магнитный железняк (магнетит), осадок, имеющий вид черной жирной и вонючей rрязи. Вообще то, это естественный (природный) механизм защиты от коррозии.

Последний раз редактировалось Chell; 09.03.2016 в 16:36
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 09:16   #4
VOVCHIK
Новый участник
 
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 3
По умолчанию

Фотки выложить не могу запрещает законодательство РФ.

Сирийный номер найду напишу.

Коррозия у нас повреждает все медные калорифферы независимо от фирмы изготовителя, какието быстрей какието дольше. Но выглядит она не так как выше описано, с калача (поворот на 180 градусов) при попытке зачисть его для пайки слезла медная фольга, а сам калачь остался целым но черного цвета из хрупкого но твердого материала (наверно CuO2). Как будто труба в трубе. Сейчас вместе с теплоснабжающей организацие пытаемся выяснить что окисляет медь.
VOVCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:05   #5
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VOVCHIK Посмотреть сообщение
Фотки выложить не могу запрещает законодательство РФ.
боюсь предположить...МКС,Армата,атомный ракетоносец??))


Цитата:
Сообщение от VOVCHIK Посмотреть сообщение
Коррозия у нас повреждает все медные калорифферы независимо от фирмы изготовителя, какието быстрей какието дольше. Но выглядит она не так как выше описано, с калача (поворот на 180 градусов) при попытке зачисть его для пайки слезла медная фольга, а сам калачь остался целым но черного цвета из хрупкого но твердого материала (наверно CuO2). Как будто труба в трубе. Сейчас вместе с теплоснабжающей организацие пытаемся выяснить что окисляет медь.
Ну тут и так понятно что окисляет,не открою тайну,но это кислород.При этом как минимум это должна быть перекись водорода.
А как живут стальные трубы в округе?На счет нержавеющих трубок узнаю конечно,вот только не знаю во что это обойдется.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:26   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

могут сделать на медных трубках повышенной толщины из отечественной,по этому очень дорогой трубы,то есть разлагаться будет дольше.Как вариант может спасти положение какие нибудь промежуточные нержавеющие теплообменники
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 16:26   #7
dinosaur
Участник
 
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 78
По умолчанию

Может магниевый анод товарищу вкорячить в радиатор?
dinosaur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:06   #8
VOVCHIK
Новый участник
 
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
А как живут стальные трубы в округе?На счет нержавеющих трубок узнаю конечно,вот только не знаю во что это обойдется.
.

Стальные трубы чувствуют себя отлично, нас пока не беспокоят, только у них стенка 3-4,5мм, возможно скоро придет и их очередь.

P.S. Теплообменник из нержавейки нас очень заинтересовал.
VOVCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 23:56   #9
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VOVCHIK Посмотреть сообщение
.

Стальные трубы чувствуют себя отлично, нас пока не беспокоят, только у них стенка 3-4,5мм, возможно скоро придет и их очередь.

P.S. Теплообменник из нержавейки нас очень заинтересовал.
Имелся ввиду пластинчатый водо-водяной промежуточный теплообменник.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 16:35   #10
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Приветствую,от теплоснабжающей организации есть ответ какой нибудь?Не уже ли ваш случай локальный,наверняка масса других потребителей имеют медные теплообменники.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.