Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 29.04.2015, 15:57   #1
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию Сравнение производительности Lux в режиме 330 и 550

Добрый день!
Интересует, возможно ли прямо сопоставить производительность установки 550 Lux в режиме 330 и 550 для всех значений скорости вентилятора 1-8 при прочих равных.
Например, в каком режиме установка более производительна: 330 - скорость 3, или 550 скорость 2? Я грубо посчитал: 550/8*2=137.5 330/8*3=123.75 (Понятно, что реальная производительность в обоих случаях отличается, важно соотношение) Получается, что 550-2 производительнее чем 330-3. Это правильно?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 15:27   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 523
По умолчанию

Такие измерения не проводились, думаю, что можно опираться только на расчеты, которые Вы привели.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 16:20   #3
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

То есть логика мои рассуждений в принципе правильная?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 16:32   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 523
По умолчанию

Да
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 20:06   #5
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Вот формула, по которой рассчитывается напряжение вентилятора:
U = ((fan_max_ao-fan_min_ao)/7)*(fan_step-1) + fan_min_ao;
fan_min_ao = обычно 1,4V
fan_max_ao = для 550 Lux 10V, для 350 Lux 7V
fan_step - скорость от 1 до 8

дальше считайте
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 22:13   #6
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

По такой формуле получается:
1. 550-2: (10-1,4)/7+1,4=2,63
2. 350-3: ((7-1,4)/7)*2+1,4=3

То есть наоборот, 350-3 производительнее, чем 550-2. Это правильно?
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 06:30   #7
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Получается так.
А для чего вообще это сравнение? Хотите поймать некий оптимальный для себя расход?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 10:45   #8
Andrei.rch
Активный участник
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
По умолчанию

Хочу определить максимальный режим, в котором установка бесшумная. Опытным путем были определены 550-2 и 350-3. Теперь вроде выяснили, какой из них более производительный.
Andrei.rch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.