Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 27.02.2016, 12:54   #1
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию Фрикулинг

Добрый день!

Стоит задача охлаждения контейнера с телекоммуникационным оборудованием.
На вашем сайте нашел раздел о системе прямого фрикулинга Breezart FC (http://breezart.ru/features/freecooling/),
однако указано, что "Проектирование и расчет стоимости системы фрикулинга производится под заказ".

Что входит в состав установки, параметры агрегатов, ваианты комплектации, ничего, кроме модели контроллера выяснить не удалось.

Пытался задать данный вопрос нескольким дилерам, а также на deal@breezart-mail.ru - ответа не получил.
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 11:10   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Добрый день,давайте начнем с параметров вашего контейнера:объем,термоизол яция,тепловыделение,тип питания.
То что делалось,делалось под конкретные условия,которые могут никак не совпасть с вашими.Дилеры вряд ли что либо скажут ,это узконаправленное оборудование и они могли с ним не сталкиваться.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 12:00   #3
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Параметры
Объем - 32 м3
Тепловыделение - 3 стойки по 3кВт = 9 кВт,
Допустимый диапазон температур: 10 - 35 С,
Теплоизоляция - ППУ толщиной 80мм, теплопроводностью 0,02 вт/мК,
Регион расположения Санкт-Петербург (внешние теплопритоки менее 0,1 кВт),
Питание ~230V, 3 фазы.
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:44   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ilia_2s Посмотреть сообщение

Питание ~230V, 3 фазы.
Точно 3 фазы?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:56   #5
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Абсолютно. 3х фазный ввод, оборудование можeте предлагать 3х-фазное, можно однофазное.

http://i76.fastpic.ru/big/2016/0229/...cebb6978b0.png
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 15:29   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

так 380 -3ф и 220-1ф
или 220 3ф?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:05   #7
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
так 380 -3ф и 220-1ф
или 220 3ф?
Трехфазный ввод с межфазным напряжением 400 В и напряжением фаза-нейтраль 230 В, по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:23   #8
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Теперь вопросов нет по питанию,предполагается резервная работа при пропадании питания? бесперебойники и все такое?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:34   #9
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Состав установки:Двухсекционная
1.комбинированный клапан с пропорциональным приводом
2.секция смешения-фильтрации(карманный фильтр по умолчанию G4)
3.секция вентилятора
4. автоматика фрикулинга с управлением(ротация) двумя кондиционерами и нагревателем для консервационного режима.
Габариты: ДШВ 1320(с клапаном)-800-520
Производительность 2700 м3\ч
потребляемая мощность 0.85 квт
220В 3.7А
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:34   #10
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Теперь вопросов нет по питанию,предполагается резервная работа при пропадании питания? бесперебойники и все такое?
Объект планируется оснастить ДГУ с резервированием через АВР.
На текущий момент проблем с перебоями питания нет, в случае изменения ситуации возможна установка отдельного ИБП для питания системы охлаждения.
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:03   #11
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Состав установки:Двухсекционная
1.комбинированный клапан с пропорциональным приводом
2.секция смешения-фильтрации(карманный фильтр по умолчанию G4)
3.секция вентилятора
4. автоматика фрикулинга с управлением(ротация) двумя кондиционерами и нагревателем для консервационного режима.
Габариты: ДШВ 1320(с клапаном)-800-520
Производительность 2700 м3\ч
потребляемая мощность 0.85 квт
220В 3.7А
Блок установки предполагает внешний или внутренний монтаж?
Как осуществляется автоматика управления при установке 2х установок с целью резервирования?
Что предлагается в вытяжной секции (просто клапан или активный вентилятор?), управляет ли им автоматика?
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:35   #12
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ilia_2s Посмотреть сообщение
Блок установки предполагает внешний или внутренний монтаж?
Как осуществляется автоматика управления при установке 2х установок с целью резервирования?
Что предлагается в вытяжной секции (просто клапан или активный вентилятор?), управляет ли им автоматика?
1.Внутренний,так как комбинированный клапан подразумевает рециркуляцию непосредственно из помещения.При внешнем монтаже появится еще один лишний проход через ограждение.
2.Пока не ставились задачи по резервированию фрикулинга,если это целесообразно можно подумать в этом направлении.
3.В реализованных проектах потребитель этот вопрос решал с помощью гравитационных решеток.Сделать активный вентилятор можно,но сбалансировать его по притоку-рециркуляции на 100% будет задачка та еще.В противном случае пойдут подсосы по всем щелям контейнера.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 18:48   #13
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
1.Внутренний,так как комбинированный клапан подразумевает рециркуляцию непосредственно из помещения.При внешнем монтаже появится еще один лишний проход через ограждение.
2. Пока не ставились задачи по резервированию фрикулинга,если это целесообразно можно подумать в этом направлении.
3. В реализованных проектах потребитель этот вопрос решал с помощью гравитационных решеток.Сделать активный вентилятор можно,но сбалансировать его по притоку-рециркуляции на 100% будет задачка та еще.В противном случае пойдут подсосы по всем щелям контейнера.
1. ok,
2. Можно подумать в данном направлении? Есть решения у которых 2 контроллера и между ними линия ведущий/ведомый, при этом до аварии параметры датчиков считываются только на основном контроллере, а в ведомый передаются только значения оборотов вентилятора и положения клапанов,
3. Нужен вариант с управляемым клапаном, который закрывается при отключении, в режиме рециркуляции и по сигналу "пожар", может ли это ваша автоматика?
4. Можно ли посмотреть фото/чертежи установки.
5. Какова производительность на 1 и 10 градусов перепада температуры?
6. Для принятие окончательного решения, хотелось бы также сориентироваться по ценам
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 22:26   #14
ilia_2s
Новый участник
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 8
По умолчанию

?
.
ilia_2s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:17   #15
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

по поводу п.2
Отвечу по автоматике
Решения с резирвированием двух контроллеров знакомы, со времен работы в промышленной автоматизации. Это нетрививальные решения. Мы пока неготовы это реализовать, т.к. потребует массы времени для отладки взаимодействий в разных ситуациях.
К тому же у существующего контроллера будет недостаточно дискретных входов/выходов для таких взаимодействий. Т.е. придётся ещё и думать как это реализовать аппаратно.

И кстати решение с резервированием именно фрикулинга обосновано? Ведь у Вас ещё будет два кондиционера, которые могут охлаждать помещение в случае неполадок с фрикулингом.

по п.3. да вытяжной клапан управляется автоматикой
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 23:42   #16
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ilia_2s Посмотреть сообщение
?
.
выставка была и релаксация)
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 23:46   #17
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ilia_2s Посмотреть сообщение

4. Можно ли посмотреть фото/чертежи установки.
5. Какова производительность на 1 и 10 градусов перепада температуры?
6. Для принятие окончательного решения, хотелось бы также сориентироваться по ценам
4.можно конечно но это все равно не ваш вариант будет
5. те что делались, делались с одной максимальной производительностью,а менялась рециркуляция
6.Хороший вопрос,так как мы то что вам требуется не делали ,то нужно прорабатывать этот момент,тем более не понятны еще все вводные по автоматике.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход