Добрый день!
Приобретена установка 1000 Lux W (9,2 кВт-380В) интересует:
  1. как защищать: нужно ли УЗО/диф какой ток утечки, характеристика A или AC лучше?
  2. достаточно ли номинала автоматического выключателя (дифавтомата) в 16A (кабель ГОСТ 5*4 до 10 метров)?
  3. реально ли установка трехфазная или просто потребление раскинуто по разным фазам (на вводе будет стоять 3 отдельных реле напряжения, которые могут отключать фазы по отдельности при выходе за допустимые диапазоны по напряжению)?

Подобные вопросы по увлажнителю HumiEL1000 P/2,5-2,5-220:
  1. как защищать: нужно ли УЗО/диф какой ток утечки, характеристика A или AC лучше?
  2. достаточно ли номинала автоматического выключателя (дифавтомата) в 16A (кабель ГОСТ 3*2,5 до 10 метров)?

Спасибо!
rennaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:34   #2
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Данные вопросы регламентируются ПУЭ
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:54   #3
rennaz
Новый участник
 
Регистрация: 04.06.2019
Сообщений: 4
По умолчанию

Отлично!

Но на этот вопрос ответьте, пожалуйста:
реально ли установка трехфазная или просто потребление раскинуто по разным фазам (на вводе будет стоять 3 отдельных реле напряжения, которые могут отключать фазы по отдельности при выходе за допустимые диапазоны по напряжению)?
rennaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:56   #4
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Нагрузка 3-х фазная.
Отдельное отключение фаз недопустимо.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 20:01   #5
rennaz
Новый участник
 
Регистрация: 04.06.2019
Сообщений: 4
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Нагрузка 3-х фазная.
Отдельное отключение фаз недопустимо.
Дополню ответ сам по комментариям GEMINI про 550 Lux:

Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:
  • 1.6 кВт - работает одна секция
  • 3.2 кВт - другие две
  • 4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ
ССЫЛКА

При одной отключенной фазе на 3 фазном подключении от нагревателя останется в работе приблизительно 1\4 мощности. Как бы снизится мощность, но через одно место, не штатно. Получится две секции на 220 последовательно включены в 380 2 фазы. ССЫЛКА

Собственно вопрос - реально ли влияние при отключении одной из фаз будет только на нагрев? И с какого контакта/фазы идёт питание всей электроники?

P.S. Буду благодарен за развернутый ответ, поскольку городить какой-нибудь РНПП-311М с контакторами нет места в щите, а сразу на входе стоят однофазные реле напряжения РН-260T. При этом и без защитных реле напряжения есть шанс, что пропадёт фаза...
rennaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 20:04   #6
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Так вопрос был про 1000 LUX, а ответ, который Вы процитировали относится к 550 LUX, что две большие разницы...
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 20:10   #7
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Вам можно все проще решить, заказать установку с ТЭН, соединенных в звезду, но с выведенной нулевой точкой, что опять будет "костылями", но хоть как то...
На мой взгляд, использование в 3-х фазной сети 1-ф устройств защиты в корне не верно.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 20:23   #8
rennaz
Новый участник
 
Регистрация: 04.06.2019
Сообщений: 4
По умолчанию

Спасибо за ответ! Других 3ф потребителей, кроме 1000, нет.
Установка уже висит, поэтому заказать её с изменениями не получится, если только нельзя на месте их сделать.
1. То есть только на ТЭНы отключение фаз может повлиять? На электронику не будет влияния? И что может произойти, если фаза и так всегда может пропасть?
2. В случае пропадания одной фазы нормально ли будет отрубать все 3 фазы?
rennaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 14:51   #9
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Советую поменять подключение ТЭН-ов.
1. Эл. питание автоматики: 220В х 1 ф.
Силовая часть, нагреватели: 380В х 3ф., три ТЭН, соединенных в звезду без нулевой точки.
Защита должна отрабатывать КЗ или токи утечки на любой из фаз, и не оставлять другие, подумайте, реализовано ли у Вас это.
С точки зрения пропадания напряжения на 1-й из фаз, ничего страшного не произойдет, но мощность нагрева снизится с : 3*Uф2/Rт до 3/4*Uф2/Rт, т.е. в 4 раза.
2. Это Ваше решение, требование отключения нагрузки при пропадании 1-й фазы в ПУЭ (кроме эл.двигателей), я не помню.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 09:13   #10
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rennaz Посмотреть сообщение
Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:[list][*]1.6 кВт - работает одна секция[*]3.2 кВт - другие две[*]4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ
Немножко не так для однофазки. При однофазном подключении, даже для выбранной мощности 1,6 кВт, работают, всё равно, все 3 секции, но они задействуются контроллером последовательно, чтобы калорифер равномерно прогревался по всей своей площади и равномерно грел воздух. Т.е. потребление выше 1,6 кВт не поднимется, но это все регулируется софтом.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.