Показать сообщение отдельно
Старый 22.05.2017, 13:02   #9
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 695
По умолчанию

Не добавили, каюсь...
Список изменений в прошивке ниже.
JL Configurator v2 - развитие известного Вам конфигуратора. Для свободного скачивания не выкладывали, широко его не распространяем, только по мере надобности, поскольку есть ряд недоработок. Andrei.rch, скину Вам ссылочку (как продвинутому пользователю).

Версия 2.10.1:
- аварии датчика испарителя и датчика влажности блокируют работу компрессора, вентилятор продолжает работать (в настройках аварии должны быть некритическими);
- авария датчика измерения текущего значенияи в ПИД при команде включения приводит к подаче максимального воздействия (авария должна быть некритической);
Версия 2.10.0:
- добавлено новое условие включения ПИД-регулятора - "Разрешена работа электрокалорифера"; версия контроллера RCCU должна быть не менее v.3.33, применимо для RCCU для водяных приточек;
- для условий включения ПИД-регулятора и компаратора: "Одновременно с включением нагрева в ПУ", "Одновременно с включением охлаждения в ПУ", "Одновременно с включением увлажнения в ПУ", "Одновременно с включением осушения в ПУ", "Одновременно с включением рекуперации в ПУ" дополнительно проверяется, чтобы приточка была Включена или Включалась ;
Версия 2.9.0:
- показания датчика давления проинвертированы для расширения диапазона измерения (воздушные трубки должны подключаться при производстве внутри с обратной полярностью), если перешивается модуль на объекте, то изменить полярность подключения внешних пневмотрубок. Данное изменение только для этой версии, в последующих версиях всё по-старому.
Step вне форума   Ответить с цитированием