Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2017, 16:15   #14
victor.vas
Новый участник
 
Регистрация: 22.05.2017
Сообщений: 7
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Я отдалённо представляю как работают котлы, тем более когда несколько контуров. Опишите это дело с позиции автоматики - может стоит интегрировать в прошивку контроллера ПУ. Датчик измерения температуры горячей воды (на подаче) в принципе уже сейчас можно объявить в системе. Если я правильно понимаю, нужно просто давать сигнал на запуск котла при падении температуры ниже определённой уставки?
Котел работает в это время. Включать его не надо. Смысл происходящего в том, что котел перенаправляет теплоноситель в разные контуры в зависимости от потребностей в нагреве. И если есть потребность по ГВС, то она всегда в приоритете у котла и он перестает подавать теплоноситель в контур ПУ.

Предлагаемая вами схема управления котлом не подойдет в таком случае. А вот "научить" прошивку не вываливаться в "Аварию", как я понимаю, можно.
victor.vas вне форума   Ответить с цитированием