Показать сообщение отдельно
Старый 14.08.2019, 09:13   #10
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rennaz Посмотреть сообщение
Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:[list][*]1.6 кВт - работает одна секция[*]3.2 кВт - другие две[*]4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ
Немножко не так для однофазки. При однофазном подключении, даже для выбранной мощности 1,6 кВт, работают, всё равно, все 3 секции, но они задействуются контроллером последовательно, чтобы калорифер равномерно прогревался по всей своей площади и равномерно грел воздух. Т.е. потребление выше 1,6 кВт не поднимется, но это все регулируется софтом.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием