Показать сообщение отдельно
Старый 19.07.2019, 14:51   #9
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 117
По умолчанию

Советую поменять подключение ТЭН-ов.
1. Эл. питание автоматики: 220В х 1 ф.
Силовая часть, нагреватели: 380В х 3ф., три ТЭН, соединенных в звезду без нулевой точки.
Защита должна отрабатывать КЗ или токи утечки на любой из фаз, и не оставлять другие, подумайте, реализовано ли у Вас это.
С точки зрения пропадания напряжения на 1-й из фаз, ничего страшного не произойдет, но мощность нагрева снизится с : 3*Uф2/Rт до 3/4*Uф2/Rт, т.е. в 4 раза.
2. Это Ваше решение, требование отключения нагрузки при пропадании 1-й фазы в ПУЭ (кроме эл.двигателей), я не помню.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием