Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Нагрузка 3-х фазная.
Отдельное отключение фаз недопустимо.
Дополню ответ сам по комментариям GEMINI про 550 Lux:

Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:
  • 1.6 кВт - работает одна секция
  • 3.2 кВт - другие две
  • 4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ
ССЫЛКА

При одной отключенной фазе на 3 фазном подключении от нагревателя останется в работе приблизительно 1\4 мощности. Как бы снизится мощность, но через одно место, не штатно. Получится две секции на 220 последовательно включены в 380 2 фазы. ССЫЛКА

Собственно вопрос - реально ли влияние при отключении одной из фаз будет только на нагрев? И с какого контакта/фазы идёт питание всей электроники?

P.S. Буду благодарен за развернутый ответ, поскольку городить какой-нибудь РНПП-311М с контакторами нет места в щите, а сразу на входе стоят однофазные реле напряжения РН-260T. При этом и без защитных реле напряжения есть шанс, что пропадёт фаза...