Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Котёл с приоритетом ГВС. Клапан в котле не трёхходовой, который может иметь некое промежуточное положение, а приоритетный переключающий или/или. Включили разбор ГВС более 1,1 л.мин, всё кирдык, контур СО блокирован напрочь, циркуляции там нет.
Понятно.
Ну значит тем более вариант с последовательным подключением не подходит.