Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Понятно. И ещё, вы в курсе, что заводская настройка вашего котла соответствует 15 кВт?
Да, пробовал увеличивать до 23 кВт - нет разницы, кроме более частого "тактования" (включения/выключения) котла из-за более быстрого нагрева до нужной температуры. Суть проблемы не в том что котлу не хватает мощности для нагрева, а в том что он не успевает (не может при ГВС) среагировать на столь быстрое изменение температуры обратки в контуре ПУ.
В принципе, дом теплый, теплопотери минимальны. Я уже думал над еще одним вариантом - подцепить контур ПУ не параллельно с отоплением, а последовательно, т.е. соединить обратку контура отопления с подачей контура ПУ, а обратку контура ПУ с обраткой котла. Это было создало некий запас горячей воды перед ПУ в объеме всех радиаторов и теплых полов, но по идее при водоразборе ГВС циркуляция в контуре отопления прекращается совсем или сильно уменьшается из-за положения 3-х ходового клапана в котле.
Все-таки думаю что быстрое самостоятельное уменьшение скорости вентилятора при снижении температуры теплоносителя более оптимальный выход из этой ситуации.