FYI: Обновил версию бриджа. Теперь работает практически в реалтайме (данные обновляются в mqtt брокере через 1-2 сек после их изменения в самой вентиляции)

Эдуард, сюда заглядываю нечасто. Пользую принцип: работает - не трожь.
Что касается сообщения Incorrect answer: VSens__24_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_0 - то это говорит только об одном: формат команды другой, Если данные с сенсоров не требуются - то можно проигнорировать.

На остальных данных (которые в поле STATUS) это никак не сказывается и подавляющее большинство параметров вентиляции находится именно там.

Почему не открывается папка в ioBroker - не могу подсказать, не сталкивался с ним. Но это точно не связано с ошибкой по сенсорам. Если решили проблему - поделитесь тут с общественностью.

По сенсорам: ваша вентиляция возвращает вам ответ: VSens__24_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_0
После VSens два подчеркивания. Это не опечатка? Если два - то это ошибка в прошивке. Попробуйте увеличить количество полей с 9 до 10. Тогда вам будет нужно поле 2, а не 1

status['Sensors']['Sens_01'] = int(data_array[2], 16) / 10