Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2019, 13:33   #68
Edward
Новый участник
 
Регистрация: 19.02.2019
Сообщений: 5
По умолчанию

Михаил, спасибо за подтверждение.
Набрался смелости поменять в скрипте IronShaft в строке 601 со значения
split_data(data, 13)
на значение
split_data(data, 9)
и сразу увидел список данных в объекте mqtt.0->breezart->vent и даже некоторые со значениями, например, поля LWT и STATUS (очень много букв). Остальные пока пустые, похоже нужна помощь IronShaft с поддержкой скриптом новой версии прошивки.
P.S. ошибка в логах малинки сохранилась
breezart-mqtt.py: Incorrect answer: VSens__24_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_fb07_0
Edward вне форума   Ответить с цитированием