Форум Breezart

Форум Breezart (http://forum.breezart.ru/index.php)
-   Горячая линия (http://forum.breezart.ru/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Загрязнение фильтра Breezart 550 (http://forum.breezart.ru/showthread.php?t=992)

olivo 15.05.2018 11:41

Загрязнение фильтра Breezart 550
 
Добрый день

В конце февраля поменял фильтр (в среднем меняю каждые 6-7 месяцев). Сегодня утром просыпаюсь вентиляция выключена, ошибка. Включаю на 6 скорость 105% загрязнение - ошибка - выключение.
Вчера работал.
Основное отличие от предыдущих разов, после установки нового фильтра, включил галку "Автоподстройка датчика загрязнения".
Вопрос: что я делаю не так и как сделать так, чтобы фильтр и дальше работал по полгода?

Step 15.05.2018 12:23

Всё делаете правильно. Датчик почему-то откалибровался некорректно.
Попробуйте ещё раз вручную отключить установку. После продувки и полного отключения подождать 3-5 минут и запустить в работу, проверить показания загрязненности. Если опять будут проблемы, тогда будем дальше разбираться...

olivo 15.05.2018 12:49

[QUOTE=Step;5199]Попробуйте ещё раз вручную отключить установку. После продувки и полного отключения подождать 3-5 минут и запустить в работу, проверить показания загрязненности. [/QUOTE]

Можно подробнее про алгоритм, а то вижу непонятные термины "вручную отключить", "продувка и полное отключение". :)

Step 15.05.2018 18:34

Нажать кнопку отключения на пульте (на главном экране). Установка будет какое-то время отключаться, продолжая гнать воздух и остужая калорифер. Затем отключится.

olivo 15.05.2018 21:31

На 6/8 скорости стал показывать 85-87%. На 7/8 сразу за 110%.

Step 15.05.2018 22:43

а на 1-ой сколько? или без фильтра?

olivo 18.05.2018 23:13

Без фильтра не пробовал.
1-3 скорость - загрязнение 0%
4 - 4%, далее 24, 41, 55 и 61%

Step 21.05.2018 14:38

Похоже на неправильную настройку порога звгрязненности или новый фильтр изначально имеет высокое сопротивление потоку.

olivo 21.05.2018 16:17

И что делать?

Step 21.05.2018 18:02

Ну для начала укажите поточнее что у вас за установка (видели объявление вверху страницы?) Адаптера BSA-02 наверное нет? Уточню какие возможности по корректировке есть у пульта

olivo 21.05.2018 19:25

breezart 550 lux
s/n 281115T7213

адаптера нет

Михаил 22.05.2018 11:01

Посмотрите, пожалуйста, версию прошивки пульта в разделе Информация. Возможно, получиться восстановить через пульт.

olivo 22.05.2018 11:57

Пульт 4.18.05

Михаил 22.05.2018 12:15

ОК, в течение 2-3 дней сделаю прошивку пульта с настройкой давления фильтра и напишу здесь.

Михаил 23.05.2018 11:27

Выложил прошивку Vent_4.18.23_os1.3.1, инструкция по обновлению [url]http://breezart-tech.ru/versions/dnl/update_tpd_firmware.pdf[/url]

В разделе Сервис / Прочее / Флт. можно включить автоподстройку 0% или задать пороги вручную.

olivo 05.06.2018 21:17

[QUOTE=Михаил;5214]Выложил прошивку Vent_4.18.23_os1.3.1, инструкция по обновлению [url]http://breezart-tech.ru/versions/dnl/update_tpd_firmware.pdf[/url] [/QUOTE]

Михаил, простите только добрался до установки. Есть проблема, у меня os1.2.7
эту прошивку ставить нельзя?

Еще не совсем точно понял что делать после обновления. Убрать фильтр и поставить автоподстройку 0% или для текущего фильтра сбрость подстройку на ноль.

Михаил 06.06.2018 08:23

Выложил для OS 1.2.7. Сначала проверить, стоит ли автокалибровка. Если стоит и не помогает, то отключить ее и выставить пороги вручную.

olivo 06.06.2018 21:35

Михаил, прошивку обновил но Опция Сервис в меню у меня недоступна (вход заблокирован)

Михаил 06.06.2018 22:53

В сервисной инструкции рассказывается, как разблокировать [url]http://breezart-tech.ru/versions/[/url]


Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.