Добрый день!
Приобретена установка 1000 Lux W (9,2 кВт-380В) интересует:[LIST=1][*]как защищать: нужно ли УЗО/диф какой ток утечки, характеристика A или AC лучше?[*]достаточно ли номинала автоматического выключателя (дифавтомата) в 16A (кабель ГОСТ 5*4 до 10 метров)?[*]реально ли установка [B]трехфазная [/B]или просто потребление раскинуто [B]по разным фазам[/B] (на вводе будет стоять 3 отдельных реле напряжения, которые могут отключать фазы по отдельности при выходе за допустимые диапазоны по напряжению)?[/LIST]
Подобные вопросы по увлажнителю HumiEL1000 P/2,5-2,5-220:[LIST=1][*]как защищать: нужно ли УЗО/диф какой ток утечки, характеристика A или AC лучше?[*]достаточно ли номинала автоматического выключателя (дифавтомата) в 16A (кабель ГОСТ 3*2,5 до 10 метров)?[/LIST]
Спасибо!

BreezartShop 06.06.2019 12:34

Данные вопросы регламентируются ПУЭ

rennaz 06.06.2019 12:54

Отлично!

Но на этот вопрос ответьте, пожалуйста:
реально ли установка [B]трехфазная[/B] или просто потребление раскинуто по разным фазам (на вводе будет стоять 3 отдельных реле напряжения, которые могут отключать фазы по отдельности при выходе за допустимые диапазоны по напряжению)?

BreezartShop 06.06.2019 12:56

Нагрузка 3-х фазная.
Отдельное отключение фаз недопустимо.

rennaz 16.07.2019 20:01

[QUOTE=BreezartShop;6025]Нагрузка 3-х фазная.
Отдельное отключение фаз недопустимо.[/QUOTE]
Дополню ответ сам по комментариям GEMINI про 550 Lux:

Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:[LIST][*]1.6 кВт - работает одна секция[*]3.2 кВт - другие две[*]4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ[/LIST][URL="http://www.mastergrad.com/forums/t97752-goryachaya-liniya-brizart/?page=47#post4645530"]ССЫЛКА[/URL]

При одной отключенной фазе на 3 фазном подключении от нагревателя останется в работе приблизительно 1\4 мощности. Как бы снизится мощность, но через одно место, не штатно. Получится две секции на 220 последовательно включены в 380 2 фазы. [URL="http://www.mastergrad.com/forums/t97752-goryachaya-liniya-brizart/?page=48#post5044806"]ССЫЛКА[/URL]

Собственно вопрос - реально ли влияние при отключении одной из фаз будет только на нагрев? И с какого контакта/фазы идёт питание всей электроники?

P.S. Буду благодарен за развернутый ответ, поскольку городить какой-нибудь РНПП-311М с контакторами нет места в щите, а сразу на входе стоят однофазные реле напряжения РН-260T. При этом и без защитных реле напряжения есть шанс, что пропадёт фаза...

BreezartShop 16.07.2019 20:04

Так вопрос был про 1000 LUX, а ответ, который Вы процитировали относится к 550 LUX, что две большие разницы...

BreezartShop 16.07.2019 20:10

Вам можно все проще решить, заказать установку с ТЭН, соединенных в звезду, но с выведенной нулевой точкой, что опять будет "костылями", но хоть как то...
На мой взгляд, использование в 3-х фазной сети 1-ф устройств защиты в корне не верно.

rennaz 18.07.2019 20:23

Спасибо за ответ! Других 3ф потребителей, кроме 1000, нет.
Установка уже висит, поэтому заказать её с изменениями не получится, если только нельзя на месте их сделать.
1. То есть только на ТЭНы отключение фаз может повлиять? На электронику не будет влияния? И что может произойти, если фаза и так всегда может пропасть?
2. В случае пропадания одной фазы нормально ли будет отрубать все 3 фазы?

BreezartShop 19.07.2019 14:51

Советую поменять подключение ТЭН-ов.
1. Эл. питание автоматики: 220В х 1 ф.
Силовая часть, нагреватели: 380В х 3ф., три ТЭН, соединенных в звезду без нулевой точки.
Защита должна отрабатывать КЗ или токи утечки на любой из фаз, и не оставлять другие, подумайте, реализовано ли у Вас это.
С точки зрения пропадания напряжения на 1-й из фаз, ничего страшного не произойдет, но мощность нагрева снизится с : 3*Uф2/Rт до 3/4*Uф2/Rт, т.е. в 4 раза.
2. Это Ваше решение, требование отключения нагрузки при пропадании 1-й фазы в ПУЭ (кроме эл.двигателей), я не помню.

Pon4ik 14.08.2019 09:13

[QUOTE=rennaz;6057]
Нагреватель имеет три секции по 1.6 кВт, соединенных в звезду.
Когда конфигурируется:[LIST][*]1.6 кВт - работает одна секция[*]3.2 кВт - другие две[*]4.8 кВт - они все параллельно включены, при 380-3ф соответственно чистая звезда. В процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ
[/QUOTE]
Немножко не так для однофазки. При однофазном подключении, даже для выбранной мощности 1,6 кВт, работают, всё равно, все 3 секции, но они задействуются контроллером последовательно, чтобы калорифер равномерно прогревался по всей своей площади и равномерно грел воздух. Т.е. потребление выше 1,6 кВт не поднимется, но это все регулируется софтом.