Форум Breezart

Форум Breezart (http://forum.breezart.ru/index.php)
-   Оборудование Breezart (http://forum.breezart.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   550 lux или 1000 mix (http://forum.breezart.ru/showthread.php?t=1070)

Mikhail 26.02.2019 20:20

550 lux или 1000 mix
 
Добрый день.
Вроде понял чем mix лучше 550.
—Больший объём прокачаемого воздуха.
—Наличие камеры смешения.
А есть ли параметры в которых 1000 mix проигрывает 550?

Заключительный этап подбора. Установка будет работать в VAV режиме.
Задача обеспечить низкий уровень СО2. Хочется иметь запас по мощности чтобы не включать установку на большую скорость вентилятора.

BreezartShop 26.02.2019 23:02

С точки зрения обеспечения требуемого качества воздуха в обслуживаемом помещений за счет подачи свежего воздуха, требуемое решение будет определяться объемом подаваемого воздуха с улицы, который, в свою очередь, ограничен мощностью нагрева, при прочих равных условиях. Разницей 4,8 и 4,5 кВт можно пренебречь.

Mikhail 27.02.2019 06:27

Есть ли разница в ступенях скорости вентилятора?
Пульте управления и т.д.
Или других параметрах, которые сделают эксплуатацию mix более неудобной чем 550 lux.

BreezartShop 27.02.2019 09:14

Автоматика у установок одинаковая.
Остальное будет отличаться, в зависимости от целей использования.
Приложите схему вентиляции, чтобы всем было понятно, и можно было предметно обсуждать.

Mikhail 27.02.2019 15:32

Вложений: 1
[ATTACH]519[/ATTACH]

Вот схема.
4 помещения которые должны управлять независимо друг от друга.
По расчету проходит 550 LUX.
Но хочу иметь небольшой запас по объему воздуха, по большим сечениям присоед воздуховода и т.д.

Жду рекомендации, по применению версии MIX. Заранее спасибо.

BreezartShop 27.02.2019 16:08

На схеме нет рециркуляции и подмеса, поэтому не понятно, как сюда укладывается 1000 MIX.
Аналогично с запасом: нет информации о требуемом расходе воздуха и какой запас должен быть, какие сечения воздуховодов и т.п.

Mikhail 27.02.2019 20:57

Схема составлялась под 550, но прочитал отзыв от владельца этой установки, что лучше применить mix. Возможность В будущем применить рециркуляцию и централизованное увлажнение.

Мой вопрос и заключался можно ли приобрести mix в запас расчётными параметрам.
Или в этой установке что то отличается от lux в худшую сторону.

Привожу данные с калькулятора.

Приточный воздуховод d 200 объём подачи в самое большое помещение 180м3
Воздуховоды d 100-125мм комнаты подача около 60-120 м3.

Сопротивление сети 135 Па

Ожидаю получить консультацию именно в сравнение двух установок, для моей задачи.
А задача простейшая получить уровень СО2 около 500-700 ppm при отсутствие шума от оборудования.

Михаил 27.02.2019 21:06

У этих моделей идентичная автоматика. Разница будет только в размерах.

BreezartShop 27.02.2019 22:46

Я попробую еще раз расшифровать и дать направление.
Приточная установка является инженерным оборудованием, составной частью определенного технического решения.
Соответственно и подход, оценка и выбор, должны быть исходя из решения требуемой задачи и поставленной цели.

Поэтому, если Вы хотите делать увлажнение, охлаждение и т.п., используя рециркуляцию, то изначально должны это предусмотреть и заложить воздуховоды требуемого сечения, плюс, место под дополнительное оборудование.

Как я писал ранее, на качество воздуха в квартире, влияет только объем подаваемого воздуха с улицы. А при равной мощности нагревателей и объем будет равным. Поэтому, если нужен запас, то должен быть запас у нагревателя.

Далее, решение по поддержанию определенной концентрации CO2, само по себе, без учета фонового уровня и пребывания людей, невозможно.
Если Вы будете копать глубже, то найдете ГОСТ, который определяет нормы по объему подаваемого воздуха в связке с качеством воздушной смеси. И заметите, что эти нормы прекрасно согласуются с нормами в СП по вентиляции и многоквартирным зданиям и, в какой то мере, уже учтены строителями.

Кроме того, приток без вытяжки работать не будет.
Т.е. вся работоспособность и производительность системы в целом, будет зависеть от вытяжек.

А с этой точки зрения производительность 550 LUX уже с запасом.

Mikhail 28.02.2019 20:19

Тогда у меня остался последний вопрос: на минимальной скорости для установки Mix 1000 какая будет производительность по воздуху?

BreezartShop 28.02.2019 20:39

Точно ни кто не скажет, т.к. меняется уровень задания на вентилятор, а не расход воздуха в прямом виде.
Желательно не опускать скорость воздуха в сечении ниже 1,5 м3/час, для нормального функционирования эл. нагревателя, а это примерно 250 м3/час.

Mikhail 28.02.2019 21:05

Отлично понял. Будем брать 550 спасибо.
Подскажите тогда как регулируется установка на 350 или 550. Только ли скоростью работы или есть ещё какие то Настройки?
И выше я приводил схему. Можно ли получить рекомендации по корректной работе VAV режима. Планируем переключать расход воздуха: ночью в спальни,днём в гостиную.

BreezartShop 28.02.2019 22:07

Инструкция по эксплуатации ПУ Breezart 550 LUX:
[URL="http://breezart.ru/tech/breezart_instruction_vent_5xx.pdf"]http://breezart.ru/tech/breezart_instruction_vent_5xx.pdf[/URL]
Инструкция по эксплуатации ПУ Breezart 350/550 Lite:
[URL="http://breezart.ru/tech/ins_breezart_lite.pdf"]http://breezart.ru/tech/ins_breezart_lite.pdf[/URL]
[QUOTE=Mikhail;5876]Можно ли получить рекомендации по корректной работе VAV режима. Планируем переключать расход воздуха: ночью в спальни,днём в гостиную.[/QUOTE]
Уточните пожалуйста, о чем здесь идет речь.
Общее описание VAV-системы Breezart:
[URL="http://breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf"]http://breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf[/URL]

BreezartShop 28.02.2019 22:17

Дополню, что VAV-система не совместима с установками серии Lite

Mikhail 28.02.2019 22:48

Интересует Идеальные размеры участка воздуховода и расположение в нем jl 202 dpr

Mikhail 28.02.2019 22:51

И второй вопрос почему диаметры отверстий на входе под 160 воздуховод. По калькулятору получается 200 если задать скорость 3м/с поскольку магистральный воздуховод в моем случае проходит через жилое помещение хочется снизить скорость в нем. Будет ли шумный участок перехода если подключить 200 воздуховод к установке?

Mikhail 01.03.2019 10:38

Коллеги, жду ответа на вопросы выше. Уже привык к Вашим быстрым ответам.

BreezartShop 01.03.2019 13:16

[QUOTE=Mikhail;5879]Интересует Идеальные размеры участка воздуховода и расположение в нем jl 202 dpr[/QUOTE]
Расшифруйте пожалуйста, что такое "идеальные".
И зачем Вам JL202DPR, т.к. он у нас с пульта не настраивается.

[QUOTE=Mikhail;5880]И второй вопрос почему диаметры отверстий на входе под 160 воздуховод. [/QUOTE]
На самой установке выход ф160. Дальше можете сделать переход на ф200 и разветвляться уже в этом сечении.
В DIST ф200 врезка не поместится. Только делать / заказывать отдельную распределительную камеру из оцинковки.

Mikhail 01.03.2019 13:27

распределительная Камера не подходит из за конфигурации ее выходов. И я так понял по другим веткам форума. Что не часто вы ее рекомендуете. И лучше использовать воздуховод да ещё и с какой то сеткой внутри для устранения завихрений потока воздуха.
Поэтому прошу дать размеры участка воздуховода после шумоглушителя для идеальной работы VAV-системы на базе 550 lux. Выход будет на 4 контура примерно все с одного места. Также мне дали рекомендацию по применению 202 как нового более чувствительного датчика, Который способен обеспечить более плавную работу установки.
И есть ли рекомендации по месту установки данного датчика?

BreezartShop 01.03.2019 13:33

На любом прямом участке, до разветвлений.