PDA

Просмотр полной версии : Панель оператора MT8070iH


Petr
16.03.2018, 12:59
Состав системы приточка с контр. RCC 3.2м + увлажнитель с контр. 3.2м Панель оператора MT8070iH Версия программы 1.5.1. как подключить к Ethernet для управления с помощью приложений для iOS, Android

Михаил
16.03.2018, 13:06
Управление через Ethernet возможно только для стандартного пульта с прошивкой 4.18 http://breezart-tech.ru/versions/

Chell
16.03.2018, 17:00
Petr, а чем не устраивает VNC клиент для iOS или Android?

Petr
19.03.2018, 11:29
Именно VNC клиентом для iOS или Android и хотим управлять, только как подключить данную конфигурацию оборудования к LAN

Petr
19.03.2018, 11:32
Управление через Ethernet возможно только для стандартного пульта с прошивкой 4.18 http://breezart-tech.ru/versions/

Подскажите способ подключения этого пульта в данную конфигурацию оборудования? Что нужно докупить ?

Step
19.03.2018, 11:33
Нужно зайти в системное меню панели Weintek и там активировать функцию VNC-сервера, назначить пароль для доступа. Там же управление IP-адресом.

Михаил
19.03.2018, 11:37
Подскажите способ подключения этого пульта в данную конфигурацию оборудования? Что нужно докупить ?

Если пульт будет вместо панели, то только пульт с прошивкой 4.18. Если же нужно использовать вместе с панелью, то понадобится маршрутизатор PL303 http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf стр. 20

Chell
19.03.2018, 21:53
Нужно зайти в системное меню панели Weintek и там активировать функцию VNC-сервера, назначить пароль для доступа. Там же управление IP-адресом.
К процитированному добавлю, если будет необходим доступ к панели через Интернет, то панель должна (предпочтительно) находиться в сети с внешним "белым" IP, а маршрутизатор сети должен пробросить порт 5900 для панели.