PDA

Просмотр полной версии : увлажнитель: код ошибки 4000


maxlapshin
09.02.2018, 00:39
строитель поставил приточку 550 Lux и увлажнитель 550 humiel: и растворился, потому что не разбирается в вентиляции.

Сегодня на пульте ошибка 4000 и увлажнитель не работает.

Что-то с этим можно сделать?

maxlapshin
15.01.2019, 07:31
Тема старая, но я подниму заново. Что может означать эта ошибка? Что можно сделать?

maxlapshin
15.01.2019, 07:32
приточный вентилятор 550 Lux SB ( 051017T10549 )
увлажнитель 500 Humi EL P ( 051017T10549 )

BreezartShop
15.01.2019, 21:01
Нужна более подробная информация, это общая ошибка увлажнителя.

maxlapshin
18.01.2019, 14:35
Подскажите пожалуйста, что ещё я могу собрать по проблеме?

Ошибка увлажнителя происходит примерно через 15-25 часов работы.

Горит: 4000 ошибка увлажнителя.


Сток воды организован прямой трубой в канализацию.

Step
18.01.2019, 21:04
а увлажнитель при этом отключается? или продолжает работать?

maxlapshin
18.01.2019, 22:08
отключается вся система с вентилятором.

После этого я отключаю увлажнитель, квитирую ошибку, запускаю обратно, включаю увлажнитель и ещё часов 5-20 он работает.

Михаил
19.01.2019, 08:35
Напишите версию прошивки пульта, мы сделаем вывод кода внутренней ошибки увлажнителя. Пульт TPD-283U-H или TPD-283U?

maxlapshin
19.01.2019, 10:18
пульт: vent 5.05.11 Tm
контроллер jl204c5 2.1.0-64-129

TPD-283U-H

Step
21.01.2019, 15:14
В вашей версии контроллера и пульта есть расширенные коды аварий узлов. Для этого нужно нажать на поле с сообщением.
Если авария не указана в явном текстовом виде, то можно расшифровать по инструкции.

maxlapshin
25.01.2019, 23:36
Нажимаю на ошибку и вижу:

4000 Ош. Увлаж.
Авария увлажнителя

Время и дата 22:19 25.01 Пт
Активные коды узлов

Михаил
26.01.2019, 08:57
Выяснил, что узел увлажнителя в этой прошивке не опрашивается. Могу к понедельнику выложить доработанную прошивку, где будет выводиться код ошибки узла увлажнителя.

maxlapshin
26.01.2019, 18:32
Это прекрасная новость. Пульт опрашивает увлажнитель по модбасу?

Михаил
27.01.2019, 08:22
Приточка опрашивает увлажнитель, а пульт - приточку, все по Modbus RTU

Михаил
28.01.2019, 08:50
Обновил, прошивка 5.05.13, должен выводится код узла "Hum0".
Прошивка http://breezart-tech.ru/versions/firmware/tpd-283u-h/vent_5.05.13_tpd283u-h.zip
Инструкция http://breezart-tech.ru/versions/dnl/update_tpd_firmware.pdf

maxlapshin
28.01.2019, 23:01
О, спасибо! Завтра сделаю.

maxlapshin
10.02.2019, 19:38
пытаюсь обновить.

Вынимаю пульт
выключаю из ethernet
выключаю из питания
переключаю сзади стрелочку с 0 на 9
включаю питание
на экране ничего не появляется
включаю USB
по USB ничего в компьютере не видится
выключаю USB
выключаю питание
переключаю с 9 на 0
включаю питание
всё обратно запускается


Что-то не так с обновлением?

Михаил
10.02.2019, 20:12
Удаленно найти проблему с перепрошивкой никто не сможет (инструкция по перепрошивке 100% рабочая, т.к. ею постоянно пользуются). Попробуйте другой компьютер.

maxlapshin
10.02.2019, 20:42
когда я включаю пульт в режим 9 и подаю питание: у него экран должен оставаться черным или должен включаться?

Михаил
10.02.2019, 22:02
TPD-283U-H – экран останется черным.

Михаил
10.02.2019, 22:03
Завтра утром добавлю в инструкцию раздел "возможные проблемы"

Михаил
11.02.2019, 10:02
Обновил http://breezart-tech.ru/versions/dnl/update_tpd_firmware.pdf

maxlapshin
24.03.2019, 15:49
vent 5.05.13

jl204c5 2.1.0-64-129



увлажнитель проработал 20 часов и опять выключился с ошибкой 4000. На пульте никакой дополнительной информации

Михаил
24.03.2019, 21:08
При появлении в строке информации сообщении об ошибке нужно нажать на строку информации - откроется новое окно, где должны поочередно выводиться все ошибки узлов (с расшифровкой), в т.ч ошибки увлажнителя. Что отображается в этом окне?

BreezartShop
24.03.2019, 22:52
Контроллер увлажнителя RCCU?
Можете сделать фото схемы подключения увлажнителя (на крышке)?

Михаил
25.03.2019, 08:11
Контроллер увлажнителя RCCU?
Можете сделать фото схемы подключения увлажнителя (на крышке)?

см. выше на одно сообщение: jl204c5 2.1.0-64-129

BreezartShop
25.03.2019, 10:46
Это данные приточки.
На увлажнителе должен быть RCCU.

Михаил
25.03.2019, 11:06
Это данные приточки.
На увлажнителе должен быть RCCU.
Действительно, невнимательно прочитал.