Добрый день, прошу совета.
Необходимо организовать систему вентиляции и охлаждения в небольшой трехкомнатной квартире 76м2. Изначально планировал делать две отдельные системы, вентиляцию на 550Lux и охлаждение на Канальном кондиционере с разводкой 2-х отдельных систем воздуховодов. Но наткнулся на модель 700 F. В моем случае производительность конечно избыточная, но вижу много плюсов в виде единой системы для поддержания комфортного климата. Охлаждение не приоритетно, т.к. сторона северная и жара не так часто. Но все равно нужно, для лета. Из-за конструктива дома, отдельные сплиты очень сложно использовать, придется брать не самый дешевый канальник и городить дополнительные воздуховоды. А вентиляция очень нужна и будет второй набор воздуховодов.
Также по стоимости получается дешевле 2-х отдельных систем.

Вопросы:
- Имеет ли вообще смысл такая затея)?
- Насколько удобны подобные системы в ежедневной работе?
- Насколько в целом и субъективно шум от 550 на средних скоростях отличается от 700 на низких?
- Есть ли в 700 серии программное ограничение мощности как в 550?
- Если сразу предположить что установка всегда будет использоваться на 1-2 скорости, можно ли использовать 160мм канал вместо 250 (связано с ограничением допустимого диаметра отверстия на фасаде дома, макс 200мм).

Alex77
04.11.2017, 00:33
Вот нарыл на форуме что можно заказать 550 Lux с возможностью управления ККБ и докупить канальную секцию охлаждения необходимого типоразмера. Можете рассказать поподробнее. Это действительно в моем случае может быть решением вопроса?

Михаил
04.11.2017, 10:05
Основная проблема таких систем - необходимость обеспечения теплосъема с охладителя. Если скорость будет ниже 6 - 7, то охладитель обмерзнет. Выходом может быть установка инверторного ККБ, но он существенно дороже.

Alex77
04.11.2017, 11:01
Михаил, а проблема обмерзания относится к обоим вариантам?
И 550 с канальной секцией охлаждения, и 700 F?
Тогда в моем случае это конечно проблема, т.к. скорость будет в основном низкая.
А на сколько дороже инверторный вариант?
Какой из вариантов(550 или 700F) вы бы рекомендовали рассматривать для моего случая? Или не стоит городить огород и делать две отдельные системы вентиляции и кондиционирования?.

Михаил
04.11.2017, 12:07
С ККБ типа старт-стоп можно использовать 700 модель на скорости не ниже 6-7. С 550 нужен будет инверторный. По ценам сказать не могу, мы их не производим, посмотрите Daikin или Mitshubishi Electric. Из-за этих сложностей обычно ставят отдельные системы охлаждения и вентиляции.

Alex77
04.11.2017, 13:16
Михаил, большое спасибо за информацию. Все таки тоже склоняюсь к отдельным системам. Там вроде все понятно. Попробую обратиться к рфк, может они ещё что подскажут.