PDA

Просмотр полной версии : построение VAV


PashokBear
19.05.2017, 17:04
Доброго времени суток.
Строю систему вент. 2 этажного коттеджа на базе Бризарт 550 aqua.
На каждый этаж своя установка. На каждый этаж стат. камера с приводами по своим помещениям. Планы прилагаю.
Вопрос как увязать в помещении 8 и 9 на 1 этаже следующие системы.
Вытяжной зонт В1 на 300 м3/ч из пом.9. Общеобменную вытяжку В2 из пом.9 на 60 м3/ч. Приток в пом.8. И еще вытяжка камин из пом.8 на 80 м3/ч. На уровне автоматики.

Обычно. В пом.8 постоянный расход надо обеспечить 60 м3/ч для компенсации постоянной вытяжки в пом.9 60 м3/ч. Общая вытяжка в пом.8 равна 0.

1 Случай. Как увязать расход в пом.8 с расходом вытяжного зонта.

2 случай. В пом.9 срабатывает вытяжка на 300 м3/ч. за счет каких средств автоматики обеспечить расход на приток в пом.8 на 360 м3/ч.

3 случай. Врубается В1 + В2 + камин. получается 440 м3/ч. вытяжка.
А приток в пом.8 надо сделать 440 м3/ч.

Приток и вытяжку думаю сделать на VAV клапанах. Но как увязать два разных вентиля на вытяжку с одним притоком.

Извиняюсь за сумбурность.