PDA

Просмотр полной версии : Кастом панели Weintek


Chell
09.02.2017, 11:28
Являясь активным пользователем этого форума, приглашаю принять участие в обсуждении этой темы, с вытекающими из этого пожеланиями и предложениями.
Для начала, вот что у меня получилось.

Chell
10.02.2017, 16:25
Выборочные фото с экрана панели.

Step
10.02.2017, 16:44
Красиво.
А метеостанция что из себя представляет? К народному мониторингу удалось прикрутить?

Chell
10.02.2017, 17:10
Благодарю.
Представляет набор датчиков. Использую, что есть: от вентиляции уличный JLS26H, атмосферного давления прикручен к JL201, направление и скорость ветра китайские, освещённости то-же. Всё по Modbus в панель, там же и вычисления делаю по переводу величин.
К народному мониторингу не прикрутил, да и не занимался пока этим.

Step
10.02.2017, 17:17
А пиктограмма "перечёркнутый палец" что означает?

Chell
10.02.2017, 17:19
Недоступно при нажатии.

Chell
13.02.2017, 15:34
Остановлюсь подробней на погодной станции.
Как уже писал выше, температуру и влажность измеряет JLS26H http://www.breezart.ru/catalog/datchik-jls26h-50959/, в том числе и для нужд вентиляции.
Датчик давления сделан на базе MPX4115 и подключен к JL201 (одному из аналоговых входов 0-10в).
Датчик скорости ветра https://ru.aliexpress.com/item/Wind-speed-sensor-signal-output-485-type-Modbus-RTU-wind-sensor/32582693941.html
Датчик направления ветра https://ru.aliexpress.com/item/Wind-direction-sensor-anemometer-rs485/32673638131.html
Датчик освещённости https://ru.aliexpress.com/item/RS485-MODBUS-light-illumination-sensor-0-4W-precision-illuminance-meter-10-30VDC-illuminance-transmitter/32571325269.html
С последним, правда, промашка вышла с диапазоном измерения. У этого 0-65535Lux, надо бы в два раза больше, при хорошем солнышке может быть и все ~130000Lux. Летом на датчик поставлю светофильтр с меньшим пропусканием (~ в два раза) и откалибрую.

p.s. Датчик освещённости нужен для статистической взаимосвязи вырабатываемой эл. энергии солнечными батареями. Мониторинг сетевой (grid-tie) электростанции, так же прикручен к панели.
Контроллер JL201, так же, выполняет функцию, так называемого ваттроутера, основной целью которого исключить передачу излишков электроэнергии в сеть.

Относительно выгрузки метеоданных в народный мониторинг, есть вот такая штучка http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/16094.SNR-ERD-3s надо изучить её возможности.

Chell
15.02.2017, 20:13
Вот, что творилось с погодой в моей Слободке за сутки.

Chell
16.02.2017, 22:38
Удалось прицепить к системе датчики СО2 с встроенными температуры и влажности по Modbus. Конструктив дома не позволял иметь общего вытяжного канала из помещений дома, из каждого свой, поэтому средние значения всех величин вычисляет математика панели и уже для дальнейшей возможности использования их в регуляторах ретранслирует в модули JL201 в регистры виртуальных входов, что очень удобно.
Но есть одно маленькое замечание, нет, нет, да значения становятся неопределёнными (ndef), пришлось заставить панель контролировать этот момент и опрокидывать соответствующие регистры в 1.

Step
17.02.2017, 09:34
Вообще ndef может стать, если у вас истекает время в течение которого JL201 не получает Modbus запросы. Попробуйте время увеличить. Хотя с другой стороны как Вы тогда определяете, что ndef....

Chell
17.02.2017, 10:18
Время установлено на максимум.
Определяю по состоянию регистров 867 и 869. Вычислил, что там может быть 4 состояния 0-3. Если там лежит 2 - значение недостоверно, что периодически и происходит, и наверное, всё-таки false, а не ndef, 1 -ОК, а ndef, наверное, у состояния 0, 3 - опрос отключен (off).

Stelino
22.02.2017, 13:41
спасибо за подробное описание,
вы именно этот датчик и покупали - Rs485 MODBUS свет датчик / 0.4 Вт точность освещенность м / 10-30VDC освещенность передатчик?

Chell
22.02.2017, 18:58
Да, со всеми трудностями перевода.:)

Chell
02.03.2017, 14:07
Написал математику подсчёта влагосодержания и расхода воды увлажнителем, измеренные показания приблизительно за сутки:

Chell
30.03.2017, 15:44
Немного изменил меню сценариев в дополнение к имени сценария, по значку визуально видно какой сценарий исполняется, так же добавил в исполняемые параметры работу котла системы отопления.

gemini
31.03.2017, 02:22
Приветствую Chell,вопрос-как нибудь скрыть не нужные разделы можно?
Нужно клиенту перешить панель,но лишние "извращения" там ни к чему )
Да,и нужно описание на эту версию прошивки.Инструкция даже скорее всего.

Chell
31.03.2017, 10:36
gemini, добрый день.
Всё ненужное можно скрыть, но этого ненужного слишком много. Полагаю, проще удалить ненужное, но тему дизайна сохранить (если устраивает), можно учесть иные пожелания клиента.

gemini
31.03.2017, 14:09
При удалении может коллизия какая нибудь приключится.Потом концы не найти.А Сергей не звонил по поводу панели?

Chell
31.03.2017, 14:21
Ни кто не звонил... Коллизии? Что ж, всяко может, но сначала проверю.

Chell
10.10.2017, 00:23
Поделюсь опытом необычного использования модулей JL201 с панелью, уже задействованных в VAV.
Установил в систему отопления и водоснабжения датчики давления в обвязку газового котла, в магистраль холодной воды после фильтра, и в бойлер, всего 3 штуки, и возник вопрос куда их подключить. Датчики имеют выход 0,5-4,5В, что соответствует 0-12Бар. Модули JL201 у меня полностью загружены. Но, как оказалось, не совсем... В модулях канал AI5 есть, хотя физически отсутствуют микросхемы датчиков давления MPXV7002DP, эти датчики по даташиту имеют тот же диапазон выходных напряжений и напряжение питания 5В. Провода с выносных датчиков припаял непосредственно к соответствующим площадкам модуля +5, - общий, выход. В модуле, же, максимальное напряжение с датчика на микроконтроллер ограничено 3,3В, что для моих целей вполне достаточно и соответствует 8,4Бар. Для макроса панели читаем напряжение из соответствующего регистра и панель делает несложное вычисление "измеренное модулем напряжение" - 500 мВ / 4 * 12 = значение давления в гектопаскалях. С масштабировав, панель переводит в привычные бары.
Может кому будет полезен сей опыт.:)
P.S. Наверное нужно поставить ещё один датчик на подачу холодной воды, чтобы отследить засорение фильтров.

Step
10.10.2017, 08:40
Chell, выжали из JL201 все 120% !
:)

Chell
10.10.2017, 13:03
:)
При нулевом давлении разнятся выходные напряжения с датчиков, поэтому в панели ввёл коррекцию "0" константой, теперь полёт нормальный.

FOU
11.10.2017, 23:08
Да, отличная работа проведена.
Я не решился на weintek. Хочу сейчас перейти на tpd283, если удастся.

Chell
20.10.2017, 14:20
Написал в тему http://forum.breezart.ru/showpost.php?p=4705&postcount=5 и пошёл пробовать вычисления для панели и вот что получилось:
Расчётная скорость на 2-й скорости по константе производительности ПУ и переменной напряжения на вентиляторе = 268 м³/ч.
Расчётная скорость по мощности калорифера = 262 м³/ч.

Chell
03.11.2017, 11:31
В одной из недавних тем про увлажнитель писалось, что:"...дренаж идёт в ведро. ...за один день сливает около 10 л. воды." сие подвигло "посчитать" количество воды утекающей в канализацию. Математика очень проста и сравнительно точна, необходимо, лишь, провести несколько контрольных замеров сливаемой воды (оборотной, промывка, отключение, аварийный) в единицу времени. В моём случае используются две константы. Этим способом можно посчитать и расход подводящей воды без установки прибора учёта, так сказать, от обратного. Счёт выполняет панель, но, полагаю, что такую полезную функцию сможет выполнить и штатный контроллер увлажнителя, ну или пульт.