PDA

Просмотр полной версии : Балансировка VAV-системы


Aldr
06.01.2017, 18:25
Уважаемые монтажники и проектировщики VAV-систем, а также пользователи.
Вот есть VAV-установка (пока не есть, а планируется).
Управление клапанами предполагается дискретное - открыт/закрыт.
Давление в распред-камере VAV-системы держится постоянное
а ветки воздуховодов зон ОЧЕНЬ разной длины.
Соответственно, то давление, которое только-только достаточно для дальней зоны является очень избыточным для зоны. обслуживающей ближнюю точку
Инструкция на сайте Breezart совершенно обоснованно предлагает регулировать потоки воздуха ограничением открытия заслонки этой ближней зоны.
Но вот такой вопрос:
ведь полузакрытая заслонка сильно шумит в воздуховод,
может меньше шума будет если сознательно на этапе проектирования уменьшить сечение воздуховода? Но, тогда при том же расходе увеличится скорость, а скорость потока в воздуховодах тоже ограничивают ведь именно из соображений снижения шума.

Что говорит теория и опыт регулирования потока именно с учётом того, что в случае с VAV -системой мы не можем давлением ограничить поток, а вынуждены регулировать поток сопротивлением воздуховода?

У всех же наверняка несимметричные рукава зон. Как кто борется с шумом?