Приветствую, нужа помощь.


Приточная установка Aqua Invertor 6000, контроллер RCCU 3.0 февраль 2012 год №3438.

Выдаёт ошибку 0002 (как понятно из мануала — температура воды). Снимаю плату полностью, ставлю на соседнюю рабочую приточку (одинаковые, куплены одновременно), ошибка сохраняется. Вывод — датчик в порядке и дело в самой плате.

Времени отсылать плату в сервис нет. Есть хорошие электронщики, хочу отдать плату им. Подскажите, куда смотреть, может там релюшка какая полетела, хотелось бы схему?

Спасибо, очень жду ответа.

Step
27.09.2016, 16:29
Если другие каналы измерения температуры работают правильно, то
смотрите вот эот кусок схемы из трёх элементов. Ес-но в первую очередь VT14. Аккуратно при замене, он боится статики.

Andrew
28.09.2016, 12:14
Спасибо, отдал ребятам, по результату отпишусь.


Есть ещё один вопрос:

Стоит вводной щит, от которого расходится питание на два щита (приточки и циркуляционный насос). В щите насоса стоит частотник для управления его производительностью, когда он выключен, все ок. Включаем частотник, тухнут приточки. Ошибки не выдают, просто за несколько секунд затухают.

Похоже частотник даёт помехи в сеть, на которые реагируют приточки. Подскажите, есть способ побороть эту проблему?

Step
28.09.2016, 12:23
Вообще бывало ставили контроллер приточки в один щит вместе частотником на общее питание, и проблем не было.
Бывало, что начинали врать каналы измерения температуры при параллельной прокладке силового кабеля после частотника и кабеля датчика.
А чтобы вообще вырубало контроллер - такого не было. Индикация хоть какая-то на контроллере или пульте есть?

Andrew
28.09.2016, 14:13
А можно телефон в личку? Я бы снял видео и прислал в Вайбере.

Step
28.09.2016, 14:35
Я не пользуюсь вайбером. Лучше видео положите на Яндекс диск или другой файлообменник, а ссылку выложите здесь или в личку.

Andrew
28.09.2016, 16:43
Если другие каналы измерения температуры работают правильно, то
смотрите вот эот кусок схемы из трёх элементов. Ес-но в первую очередь VT14. Аккуратно при замене, он боится статики.

Проверили, все живое.

Step
28.09.2016, 16:51
Придётся тогда всё-таки в ремонт отдать.

Andrew
28.09.2016, 18:26
Придётся тогда всё-таки в ремонт отдать.

Можно будет как-нибудь вам напрямую отослать, чтобы не через Москву — мы от вас в 200 км (Саратов)?

Step
29.09.2016, 08:42
Конечно. Если найдёте прямой транспорт звоните (8412) 99-13-34