Михаил З
22.07.2016, 15:27
Добрый день!
У нас имеется вент установка Breezart 550 lux с контроллером Jetlogic JL204C5, с которого мы получаем перечень точек по Modbus через порт P1 (часть списка точек:
https://yadi.sk/i/rOr9xG95tXhED
https://yadi.sk/i/R3lbHcX7tXhLF).

На основании инструкции "Подключение оборудования Brezeart к системе Умный дом (http://www.breezart.ru/tech/breezart_smart_home.pdf) не возможно расшифровать получаемые точки, т.е. точки не совпадают.

Можно ли указать точки которые нужны:
- дистанционное вкл-вык
- дистанционно задание уставки температуры
- температура воздуха подачи
- состояние вент установки (вкл, вык, авария).
С уважением,
Михаил

Step
22.07.2016, 15:57
Да, инструкция написана для контроллера Breezart RCCU, а у JL204C5 совершенно другие внутренности.
Ссылка на документацию по регистрам Modbus была отправлена Вам в личку.

Михаил З
22.07.2016, 17:44
Всё заработало, спасибо большое!

Вадим123
18.04.2017, 12:16
Здравствуйте, выложите пожалуйста, у нас такая же проблема с новым контроллером

Вадим123
18.04.2017, 12:17
Здравствуйте Step, выложите пожалуйста, у нас такая же проблема с новым контроллером

Step
18.04.2017, 12:26
Сегодня выложим. Немного причёсываем содержимое.

Step
19.04.2017, 00:08
Ссылка (http://jetlogic.ru/downloads/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0% BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/JL204C5.html)на описание регистров JL204C5