PDA

Просмотр полной версии : Модернизация VAV на Aqua550


OBes
10.07.2016, 10:34
Добрый день.
В 2014 г смонтировали 6-зонный VAV с локальным управлением на базе ПУ 550 Aqua. Полтора года дом простоял без внутр. отделки, сейчас подошли к зашивке потолков. Есть возможность что-то доделать/модернизировать до того, как основная магистраль воздуховодов будет скрыта за гипсокартоном (люки под самой ПУ и под приводами заслонок предусмотрены, роль распред. камеры выполняет часть магистрального воздуховода D200). Посоветуете, надо ли что-то сейчас сделать? Например, где-то видел, что датчик давления в магистрали теперь стали ставить цифровой...
Перепрошить контроллер, думаю, можно будет и потом. Интересует именно конструктивные доделки.

Олег

Михаил
10.07.2016, 11:53
Здравствуйте, Олег.
Датчики давления всегда были цифровыми, просто сейчас их выносят в отдельный модуль (JL201DPR), а раньше использовали встроенный датчик. На точность регулирования это не влияет. Поэтому конструктивно ничего улучшать не нужно.