Добрый день!

Стоит задача охлаждения контейнера с телекоммуникационным оборудованием.
На вашем сайте нашел раздел о системе прямого фрикулинга Breezart FC (http://breezart.ru/features/freecooling/),
однако указано, что "Проектирование и расчет стоимости системы фрикулинга производится под заказ".

Что входит в состав установки, параметры агрегатов, ваианты комплектации, ничего, кроме модели контроллера выяснить не удалось.

Пытался задать данный вопрос нескольким дилерам, а также на deal@breezart-mail.ru - ответа не получил.

gemini
28.02.2016, 11:10
Добрый день,давайте начнем с параметров вашего контейнера:объем,термоизол яция,тепловыделение,тип питания.
То что делалось,делалось под конкретные условия,которые могут никак не совпасть с вашими.Дилеры вряд ли что либо скажут ,это узконаправленное оборудование и они могли с ним не сталкиваться.

ilia_2s
28.02.2016, 12:00
Параметры
Объем - 32 м3
Тепловыделение - 3 стойки по 3кВт = 9 кВт,
Допустимый диапазон температур: 10 - 35 С,
Теплоизоляция - ППУ толщиной 80мм, теплопроводностью 0,02 вт/мК,
Регион расположения Санкт-Петербург (внешние теплопритоки менее 0,1 кВт),
Питание ~230V, 3 фазы.

gemini
29.02.2016, 14:44
Питание ~230V, 3 фазы.

Точно 3 фазы?

ilia_2s
29.02.2016, 14:56
Абсолютно. 3х фазный ввод, оборудование можeте предлагать 3х-фазное, можно однофазное.

http://i76.fastpic.ru/big/2016/0229/b0/fca1d32a8018ce548a6befcebb6978b0.png

gemini
29.02.2016, 15:29
так 380 -3ф и 220-1ф
или 220 3ф?

ilia_2s
29.02.2016, 16:05
так 380 -3ф и 220-1ф
или 220 3ф?
Трехфазный ввод с межфазным напряжением 400 В и напряжением фаза-нейтраль 230 В, по ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).

gemini
29.02.2016, 16:23
Теперь вопросов нет по питанию,предполагается резервная работа при пропадании питания? бесперебойники и все такое?

gemini
29.02.2016, 16:34
Состав установки:Двухсекционная
1.комбинированный клапан с пропорциональным приводом
2.секция смешения-фильтрации(карманный фильтр по умолчанию G4)
3.секция вентилятора
4. автоматика фрикулинга с управлением(ротация) двумя кондиционерами и нагревателем для консервационного режима.
Габариты: ДШВ 1320(с клапаном)-800-520
Производительность 2700 м3\ч
потребляемая мощность 0.85 квт
220В 3.7А

ilia_2s
29.02.2016, 16:34
Теперь вопросов нет по питанию,предполагается резервная работа при пропадании питания? бесперебойники и все такое?

Объект планируется оснастить ДГУ с резервированием через АВР.
На текущий момент проблем с перебоями питания нет, в случае изменения ситуации возможна установка отдельного ИБП для питания системы охлаждения.

ilia_2s
29.02.2016, 17:03
Состав установки:Двухсекционная
1.комбинированный клапан с пропорциональным приводом
2.секция смешения-фильтрации(карманный фильтр по умолчанию G4)
3.секция вентилятора
4. автоматика фрикулинга с управлением(ротация) двумя кондиционерами и нагревателем для консервационного режима.
Габариты: ДШВ 1320(с клапаном)-800-520
Производительность 2700 м3\ч
потребляемая мощность 0.85 квт
220В 3.7А

Блок установки предполагает внешний или внутренний монтаж?
Как осуществляется автоматика управления при установке 2х установок с целью резервирования?
Что предлагается в вытяжной секции (просто клапан или активный вентилятор?), управляет ли им автоматика?

gemini
29.02.2016, 17:35
Блок установки предполагает внешний или внутренний монтаж?
Как осуществляется автоматика управления при установке 2х установок с целью резервирования?
Что предлагается в вытяжной секции (просто клапан или активный вентилятор?), управляет ли им автоматика?

1.Внутренний,так как комбинированный клапан подразумевает рециркуляцию непосредственно из помещения.При внешнем монтаже появится еще один лишний проход через ограждение.
2.Пока не ставились задачи по резервированию фрикулинга,если это целесообразно можно подумать в этом направлении.
3.В реализованных проектах потребитель этот вопрос решал с помощью гравитационных решеток.Сделать активный вентилятор можно,но сбалансировать его по притоку-рециркуляции на 100% будет задачка та еще.В противном случае пойдут подсосы по всем щелям контейнера.

ilia_2s
29.02.2016, 18:48
1.Внутренний,так как комбинированный клапан подразумевает рециркуляцию непосредственно из помещения.При внешнем монтаже появится еще один лишний проход через ограждение.
2. Пока не ставились задачи по резервированию фрикулинга,если это целесообразно можно подумать в этом направлении.
3. В реализованных проектах потребитель этот вопрос решал с помощью гравитационных решеток.Сделать активный вентилятор можно,но сбалансировать его по притоку-рециркуляции на 100% будет задачка та еще.В противном случае пойдут подсосы по всем щелям контейнера.
1. ok,
2. Можно подумать в данном направлении? Есть решения у которых 2 контроллера и между ними линия ведущий/ведомый, при этом до аварии параметры датчиков считываются только на основном контроллере, а в ведомый передаются только значения оборотов вентилятора и положения клапанов,
3. Нужен вариант с управляемым клапаном, который закрывается при отключении, в режиме рециркуляции и по сигналу "пожар", может ли это ваша автоматика?
4. Можно ли посмотреть фото/чертежи установки.
5. Какова производительность на 1 и 10 градусов перепада температуры?
6. Для принятие окончательного решения, хотелось бы также сориентироваться по ценам

ilia_2s
06.03.2016, 22:26
?
.

Step
10.03.2016, 10:17
по поводу п.2
Отвечу по автоматике
Решения с резирвированием двух контроллеров знакомы, со времен работы в промышленной автоматизации. Это нетрививальные решения. Мы пока неготовы это реализовать, т.к. потребует массы времени для отладки взаимодействий в разных ситуациях.
К тому же у существующего контроллера будет недостаточно дискретных входов/выходов для таких взаимодействий. Т.е. придётся ещё и думать как это реализовать аппаратно.

И кстати решение с резервированием именно фрикулинга обосновано? Ведь у Вас ещё будет два кондиционера, которые могут охлаждать помещение в случае неполадок с фрикулингом.

по п.3. да вытяжной клапан управляется автоматикой

gemini
14.03.2016, 23:42
?
.
выставка была и релаксация)

gemini
14.03.2016, 23:46
4. Можно ли посмотреть фото/чертежи установки.
5. Какова производительность на 1 и 10 градусов перепада температуры?
6. Для принятие окончательного решения, хотелось бы также сориентироваться по ценам

4.можно конечно но это все равно не ваш вариант будет
5. те что делались, делались с одной максимальной производительностью,а менялась рециркуляция
6.Хороший вопрос,так как мы то что вам требуется не делали ,то нужно прорабатывать этот момент,тем более не понятны еще все вводные по автоматике.