PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по датчикам температуры и влажности


Baraholkin
29.10.2015, 14:45
Доброго дня!
Обратился в фирму, в которой мне сконфигурили ПВУ на основе Бризарт. Возник один вопрос. В спецификации на терхкомнатную квартиру 120кв.м всего один датчик температуры и влажности (JLS26H)
Насколько это критично для VAV-системы? Может имеет смысл в каждую комнату по такому датчику поставить?

Михаил
29.10.2015, 15:08
Здравствуйте.

VAV система предназначена для регулировки в каждом помещении только расхода воздуха, поэтому датчик температуры / влажности нужен только один (температура и влажность поддерживаются на выходе установки)

Chell
29.10.2015, 20:07
Что бы анализировать климат в каждой комнате можно поставить датчики СО2, тут Вам будет и VAV по СО2 ну и влажность с температурой до кучи. СО2 полноценно интегрируются в систему автоматики Бризарт, а остальные параметры для визуального контроля.

Baraholkin
29.10.2015, 21:26
СО2 - это само собой на каждую комнату отдельный. Дорогие только заразы...

Chell
29.10.2015, 22:40
...Дорогие только заразы...
Два года назад для себя брал вот такие http://tongdy.en.alibaba.com/product/663292487-200254326/Super_co2_transmitter_for_ventilation_systems.html , но тогда и $ меньше стоил...