PDA

Просмотр полной версии : Ремонт пульта TPD-283U


Chell
10.07.2015, 11:04
Во истину: "Внимание! Ошибка в подключении пульта или процедуре прошивки может вывести пульт из строя. Такая неисправность не будет являться гарантийным случаем, ремонт пульта будет производиться за деньги!"
Ещё добавил бы, что не нужно совать кабель приточки с "папой" RJ-14, на котором присутствует напряжение 24в, в "маму" RJ-45 пульта. Нет, пульт будет работать, но без возможности управлять по сети Ethernet.
Что произошло, выгорели трансформаторы в гнезде RJ-45. И не важно, кто это сделал, есть факт.
В сервисе представительства ICP-DAS помочь не смогли по причине отсутствия нужного гнезда. Может у кого завалялось?
А пока сделал на проводочках.

Михаил
10.07.2015, 11:14
Да, неудачно получилось. Думаю, что отдельно гнезда ни у кого не будет, если неисправность диагностирована точно, то проще купить эту деталь в Чип-и-Дип или в Кварце.

Chell
10.07.2015, 11:19
Да нету там, а если и есть то по распиновке не совпадают...
А битого под разбор нет?

Step
10.07.2015, 12:12
Вообще в контроллере ток по цепи 24В ограничивается. Может от чего другого воткнули... от RSCON например.

Chell
10.07.2015, 12:16
Вообще в контроллере ток по цепи 24В ограничивается. Может от чего другого воткнули... от RSCON например.
Я могу только догадываться, от чего... но я с моделировал ситуацию (пришлось сжечь одно гнездо) и именно через RSCON, и получил результат...

Step
10.07.2015, 12:21
А питание на RSCON от блока питания шло? Или от контроллера?

Chell
10.07.2015, 12:29
В моём случае от БП 40 Вт. При этом БП тонюсенько "пел", а гнездо немножко дымилось. Там получается цепь обмотки катушки и резисторы 75 Ом.