PDA

Просмотр полной версии : Breezart 550Lux + Ethernet


Evgh
06.04.2015, 08:40
День добрый!

1. Согласно документации на программу Breezart RC, для управления удаленно ПУ достаточно подключить существующий пульт TDP-238U (который, как я понимаю, идет в комплекте с ПУ) к роутеру? Ранее шла речь о дополнительном модуле JL301ER для данных целей.

2. В чем отличия по функционалу между удаленным управлением согласно п.1 и при использовании USB-адаптера BSA-02?

Михаил
06.04.2015, 10:49
Здравствуйте.

Выложили краткое описание программ управления:
http://www.breezart.ru/features/programm/

Модуль JL301ER для подключения к вентустановкам Breezart больше не используется.

Evgh
06.04.2015, 10:56
Благодарю за ответ!

DarkBeard
16.12.2015, 12:07
Хочу подключить установку к умному дому, исследую разные возможные варианты подключения.
Подключился к пульту но на команду

VStat_1000

Получаю
VEDat_E1

прошивка пульта 4.12
Что я делаю не так?

Михаил
16.12.2015, 15:31
Проверьте работоспособность программой http://www.breezart-tech.ru/brc/dnl/Setup_Breezart_RC_W_2.10.02.exe

Если заработает, можно посмотреть обмен данными. Для этого в папке программы (Program Files/Breezart) в файле tpdclient.ini возле переменной IsTest замените 0 на 1. Тогда при запуске программы будет открываться окно с отображением обмена данными (рядом с VStat будет 0-1, это просто счетчик повторов, отправляется только VStat_ХХХХ). Становить обмен для анализа данных можно открыв окно настроек.

DarkBeard
17.12.2015, 00:00
Здравствуйте, Михаил.

Что в этой программе, что в клиенте под IOS все нормально.
окно с статистикой тоже показывает запрос
0-1 VParm_1000
А потом сплошные
0-1 VStat_1000
Но клиентом putty Windows, терменалом с linux, macosx все как я написал ранее.

Михаил
17.12.2015, 08:34
А разве Putty поддерживает TCP/IP?
Для проверки можно использовать бесплатную утилиту TCP Client Server
http://www.nsauditor.com/network_tools/tcp-client-server.html

DarkBeard
13.01.2016, 12:42
Спасибо, это помогло при диагностике.

Я почти завершил модуль, но я не нашел в документе(breezart_smart_home.pdf), откуда я могу снять числовое значение загрязненности фильтра.

Михаил
13.01.2016, 12:50
Загрязненность фильтра передается в переменной Humid при Show_HF=2. Если в системе есть увлажнитель (Show_HF=3), то загрязненность фильтра не передается (только в виде предупреждения при загрязненности больше 85%)